Ситуация такая, столб сетевой компании находиться через дорогу, натягивать воздушку спомощью СИП-4 нет возможности, машины могут оборвать.
Можно ли взять тот же СИП-4 и проложить его в землю? Если нет то какой кабель лучше взять?
Мощность до 10 кВт.
зелёный желторотик
6.6.2012, 1:25
СИП в землю не укладывают.
Применяйте бронированный кабель. Не помню его аббревиатуру, что-то вроде АВбШ...
Кабель берите АВБбШв.
Прокладка кабеля на глубине не менее 1 метра под полотном дороги.
В месте пересечения с дорогой прокладку КЛ выполнить в трубе.
На опоре ЛЭП установите разъеденитель. Если КЛ длиная, то и ОПН.
Ну и полистайте ПУЭ, типовые проекты, на тему прокладки КЛ под дорогами и устройства кабельных вставок в ВЛ.
Maiwend, для начала взглянуть на ТУ или согласовать вопрос с ЭСО, ибо может потребоваться и учёт на столбе ставить...
Гость сочувствующий
6.6.2012, 11:51
Цитата(Maiwend @ 6.6.2012, 1:20)
Ситуация такая, столб сетевой компании находиться через дорогу, натягивать воздушку спомощью СИП-4 нет возможности, машины могут оборвать.
Можно ли взять тот же СИП-4 и проложить его в землю? Если нет то какой кабель лучше взять?
Мощность до 10 кВт.
Отсюда, конечно не видно, но почему "машины могут оборвать", если Вы соблюдёте все габариты? Если необходимо (и позволяют местные условия), можно поставить дополнительную опору. Это, возможно, бутет проще и дешевле, чем раскапывать проезжую часть. А вообще, у Вас должны быть на руках Технические условия на присоединение к электросети, от них и следует "плясать".
Гостю
Дорога грунтовая, бывает ездят грузовики. А другую опору ставить это техника и деньги просто, это уже будет своя опора, а не сетевой компании. ВБбШв дорого очень.
Цитата
ВБбШв дорого очень.
Так писали же, берите алюминиевый АВБбШв. Дешевле. Только в трубу его обязательно под дорогой, а лучше и от дороги с переспективой расширения ее и плюс метра по два в каждую сторону. Вибрация все равно идет и будет КЗ в кабели со временем у дороги, в трубе дольше прослужит.
СИП в землю ни как нельзя.
зелёный желторотик
6.6.2012, 17:45
Опора - дорого. Бронированный кабель - дорого.... А Вы хотели в 5 т.р. уложиться?
И опора денег стоит, и ГНБ - не за даром. Раз уж хотите сэкономить - приезжего из Средней Азии, с лопатой, пусть обычный небронированный кабель закопает (всё равно, грунтовка). Потом замучаетесь обрывы устранять после зубок крыс и кротов.
Цитата(зелёный желторотик @ 6.6.2012, 18:45)
Потом замучаетесь обрывы устранять после зубок крыс и кротов.
А у нас, что в стране труб железных нет. АВВГ зарыть в трубу, самый дещевый вариант и никакого бронирования не надо.
Я всего лишь хотел уточнить о СИП, можно ли его так зарыть и все. Про крыс и равшанов я не спрашивал.
зелёный желторотик
6.6.2012, 23:24
Вы то АВВГ в трубу под землёй, под дорогой, закатываете...
И при этом, боитесь СИП в трубу спрятать... Или, как Вы там собирались его зарыть?
Всё-таки, СИП покруче будет перед АВВГ - в плане стойкости.
Раз в советах не нуждаетесь, то чего спрашивать???
Цитата
Можно ли взять тот же СИП-4 и проложить его в землю? Если нет то какой кабель лучше взять?
СИП в землю нельзя.
АВБбШв 4х16 или 4х25
Если бы денежный вопрос у людей не стоял остро, то кругом бы прокладывали оптоволокно и увсех был бы космический интернет.
Любой материал это деньги, а если не можешь его купить, а делать надо. ничего не остается как выдумывать велосипед.
Уточню про дорогу, по ней в месяц может проехать несколько машин, а может и ниодной, а может и камаз с досками к примеру. Зимой вообще никто не ездит. Деревня это в самом конце дороги участок.
Спасибо всем за советы. Возможно остановимся на алюминиевой броне, ну поглядим в общем.
Экономя сейчас на материалах и выполнении правил, вы многократно в будущем потеряете на устранении неисправностей. А если ещё, не дай Бог, кого-нить прибъёт вашим оторвавшимся кабелем...
Цитата(Maiwend @ 7.6.2012, 4:30)
Если бы денежный вопрос у людей не стоял остро, то кругом бы прокладывали оптоволокно и увсех был бы космический интернет.
Любой материал это деньги, а если не можешь его купить, а делать надо. ничего не остается как выдумывать велосипед.
Уточню про дорогу, по ней в месяц может проехать несколько машин, а может и ниодной, а может и камаз с досками к примеру. Зимой вообще никто не ездит. Деревня это в самом конце дороги участок.
Спасибо всем за советы. Возможно остановимся на алюминиевой броне, ну поглядим в общем.
Не забывайте старую народную мудрость: Скупой платит дважды. А особо скупые могут платить и трижды и четырежды и т.д. Вы же, наверное, питание к дому подводите не на год-два, правильно?
А в землю "уходить" тоже недешево: про разъединитель и кабельную муфту не забыли? и с какой опоры будете "нырять", не с одностоечной, надеюсь? А если опора у вас промежуточноая, то поставить на нее разъединитель не получится, а без разъединителя переход с воздуха на кабель Вам все равно не разрешат сделать....
Самым экономически выгодным вижу (если на то действительно есть необходимость, если действительно выжержать 6 м над дорогой по другому не получится) установку дополнительной опоры. В дальнейшем (а можете и сразу) можно повестиь на нее светильник, так еще и двор свой освещать будете.
Джокер, мне ваш ответ нравиться. Скажите, а сколько может стоить разъеденитель и муфта? Или хотя бы маркировку верную подскажите я сам узнаю.
220В, 5 кВт - это по договору, может быть со временем напишути заявление на повышения. Это родственники. Я то себе сделаю СИП-4 полюбому, они хотят подземный.
Пользуясь случаем. Для подключение СИПа мне нужно будет зажимы, какие взять? А то смотрел в магазине зажимы прокалывающие от 130 до 250 рублей.
Кроме зажимов же ничего не надо больше? У меня воздушное подключение, никаких извращений.
еще нужен кронштейн, лента стальная, скрепы, зажим анкерный, комплект промежуточного крепления, арматура для крепления по фасаду, предохранитель, корпус предохранителя или мачтовый разъединитель. Коплектация крепежной арматуры зависит от того как у вас будет устроена ваша ВЛИ.
это касаетельно первой части вопроса или это все для СИПа?
Мое воздушное подсоединение будет подходить к моему щитку на улице, он не на фасаде.
И кстати, это будет всего 3 метра от столба сетевой компании где тоже проведен СИП
опишите поподробнее,начиная от сетевого столба (там где будет отпайка) до щита со счетчиком.Только тогда можно будет более менее точно ответить по арматуре.
ps а лучше нарисовать.
Наверно типа такого, только у меня 2 жилы. СИП-4 2х16
На участке бетонный столб на него повешу ящик. в ящике соответственно счетчик и автоматы.
Цитата(Joker @ 7.6.2012, 9:42)
не с одностоечной, надеюсь?
Кстати, опора двухстоечная я посмотрел фотку и как раз последняя разъеденитель можно. опять же какой и сколько он стоит?
haramamburu
7.6.2012, 12:53
Цитата(Maiwend @ 6.6.2012, 23:38)
А у нас, что в стране труб железных нет.
Насколько помнится - нельзя прокладывать кабель в железных трубах в земле
Это справедливо для маслонаполненых однофазных кабелей.
Простой кабель- можно.
Цитата(Maiwend @ 7.6.2012, 11:40)
Кстати, опора двухстоечная я посмотрел фотку и как раз последняя разъеденитель можно. опять же какой и сколько он стоит?
Всё зависит от того, потребуют ли разъединитель с видимым разрывом. Это - дорого в любом случае.
Если нет, то на любой опоре можно разместить что-нибудь вроде этого:
OTP16A3P