Цитата(uvk2 @ 12.6.2012, 20:09)

Однозначно сбыт будет не в восторге от такой схемы. Скажут, вдруг откажет, вдруг чего... У нас даже шкафы с ТТ и НТМИ опломбировали. Проще повесить второй счетчик на другую секцию.
Как я могу повесить счетчик на другую секцию, если физически он должОн быть на "первой?!"

Наверняка потребуется схему АВР шинок напряжения пломбировать, но в этом я лично никаких проблем не вижу. Можно было бы решить вопрос путем установки дополнительной шинной группы ТН, но это лишние расходы, и немалые.
2Uran В том-то и дело, что схема РУ такова, что существует секционирование, но АВР стороны 10 кВ осуществляется на вводах, причем АВР с самовозвратом, что и предполагает установку линейных ТНов. Нормальный режим работы РУ-10 кВ - от основного ввода. Оперативный персонал не сможет круглосуточно контролировать факт срабатывания АВР, чтобы в ручном режиме поддерживать шинки напряжения учета в работе, поэтому ручной принцип коммутации шинок напряжения неприемлем.