Добрый вечер форумчане, такой вопрос.

По СНиП 08-02-89 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.....

1 вопрос. в чем отличие ВРУ от ГРЩ или это просто разные названия?
2 вопрос. Можно ли в электрощитовой расположить компрессор?
3 вопрос. Может кто подскажет где можно еще почитать об этом, кроме как СНиП
Большое спасибо
зелёный желторотик
полезные источники:
СП 31-110 - 2003; глава 13;
"Правила устройств электроустановок" - глава 7.1;
"Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" - глава 2.2

Прямого запрета на компрессор в щитовой не узрел.
overlord1781
Большое спасибо щас посмотрим )
зелёный желторотик
Цитата(overlord1781 @ 13.6.2012, 19:59) *
Двери из этих помещений должны открываться наружу.....

К слову: не только открываться наружу! Требования к замку такие: снаружи открывается-запирается ключом, а вот изнутри - никаких ключей! Даже если снаружи заперли, то изнутри человек должен просто ручку повернуть, чтоб замок открылся. Не знаю, как это там называется (не плотник, увы).

Сам попался на эту удочку: поменял личинку в щитовой (на такую-же, "двухстороннюю"), а только потом узнал про это требование
overlord1781
Вроде бы нашел ответ на свой вопрос, в принципе не обязательно электрощитовую, можно ВРУ вроде бы и так поставить как раз в ПУЭ нашел. Так что еще раз спасибо большое )
uvk2
Цитата(зелёный желторотик @ 13.6.2012, 20:27) *
Даже если снаружи заперли, то изнутри человек должен просто ручку повернуть, чтоб замок открылся. Не знаю, как это там называется

Зелёный, а это типа как на ванных-туалетах и офисных дверях - снаружи ручка с ключем, изнутри ручка с "вертушком", который открывает даже если снаружи заперли на ключ.
RomanNV
Цитата(overlord1781 @ 13.6.2012, 22:59) *
1 вопрос. в чем отличие ВРУ от ГРЩ или это просто разные названия?
2 вопрос. Можно ли в электрощитовой расположить компрессор?
3 вопрос. Может кто подскажет где можно еще почитать об этом, кроме как СНиП
Большое спасибо


1. Самое главное и замечательное отличие ВРУ от ГРЩ заключается в том, что на ГРЩ не распростроняется ограничение по току на вводе 630А и на отходящих линиях в 250А, а на ВРУ эти ограничения накладываются.
Чем конкретно является ВРУ расписано в ГОСТ Р 51732-2001.

2. ПУЭ гласит:
Цитата
Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и Другие распределительные устройства.

В СП написано, что в помещениях электрощитовых разрешается размещать оборудование слаботочных устройств управления, автоматики и дымоудаления и то при выполнении определённых условий. Значит на основании выше сказанного можно считать, что установка любого другого оборудования, не относящегося к распределительным и слаботочным устройствам запрещена. Да и установка копрессора предполагает доступ к нему для обслуживания персонала, не являющегося электротехническим, а неэлектротехническим личностям в помещении электрощитовой находиться нельзя.

3. Выше уже сказали, где читать, плюс ГОСТ Р 51732-2001.
зелёный желторотик
Цитата(RomanNV @ 14.6.2012, 8:38) *
установка копрессора предполагает доступ к нему для обслуживания персонала, не являющегося электротехническим, а неэлектротехническим личностям в помещении электрощитовой находиться нельзя.


Во-первых, обслуживание компрессора может быть возложено на электрика. Во-вторых, персонал без допуска по ЭБ имеет право находиться в щитовой, при условии его сопровождения электриком. Так что так бы категорично, как Вы, я бы не заявлял!
RomanNV
Ещё раз:
Цитата
Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и Другие распределительные устройства.

Компрессор является распределительным устройством?
Нет!
А следуя вашей логике, в электрощитовой можно хоть сталеплавильное производство открывать, лишь бы металлурги в сопровождении электриков шастали.

зелёный желторотик
Ну вот у меня на работе в щитовой (без претензии на правильность; так, частный случай):
- компьютерные "мозги";
- пульт ОПС;
- "мозги" видеонаблюдения;
- пульт от "Струны" (уровнемер).

Ни одно из устройств не является РУ. Что же теперь, переносить прикажете, оставив только ВРУ и РЩ?
Цитата(RomanNV @ 14.6.2012, 15:18) *
в электрощитовой можно хоть сталеплавильное производство открывать

А бывает такое! Идёшь по цеху. Идёшь-идёшь, хлоп: шкаф стоит! И как помещение классифицировать? Вроде, и не щитовая, но уже вроде как и не просто цех....
RomanNV
Ну я же писал выше про СП, слаботочку можно ставить.
Цитата
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т. п.).

При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение не ниже IP2X.

зелёный желторотик
Значит, большими буквами пишем на компрессоре "Дымоулавливатель" (он же воздух вокруг себя собирает!). Вот как инспектора перехитрить))))