Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Монтаж электрощита
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Сергей Рохлов
Прошу помощи составить схему распределительного щита. Счетчик трехфазный. Есть бойлер трехфазный, электросауна(3фазн)
электрокотел(3фазн),эл.плита,посуд. машина, свет зала,свет кухни-гостиной,свет коридор-улица,розетки кухня.розетки кухня-гостиная.
розетка сауна. Все это -1й этаж,на 2й от этого щита тоже должен быть выход. Проводка проведена бывшим электриком. Он при начале сборки заказал к щиту такие автоматы:
3хфазн.автомат 25 А (4шт)
3хфазн.автомат 63А(2шт)
1фазн.автомат 16А(4шт)
1фазн.автомат 25А (1шт)
1фазн.автомат 40А (1шт)
УЗО 25А I=0.03A (2шт)
DS941-AC C25(2шт)

Кто может. помогите пожалуйста!!!
Apisx
Повидимому ваш "бывший электрик" так планировал эл.щит по группам:
3ф 63А-Ввод
3ф 25А-щит2го этажа
3ф 25А-бойлер
3ф 25А-сауна
3ф 25А-эл.котёл
1ф 40А-эл.плита
1ф 25А-посуд.машина
УЗО 25А I=0,03A/1ф АВ 16А-роз. сауны
УЗО 25А I=0,03A/1ф АВ 16А- роз. кухни
DS941-AC C25- роз. кухни-гостинной
1ф 16А-свет зала,
1ф 16А-свет кухни-гостинной, коридора
DS941-AC C25-улица
бойлер и сауну тоже надо через УЗО или дифы поставить.
Сергей Рохлов
Спасибо большое за помощь. Я уже разобрался и собрал щит, правда немного по другой схеме. Там электроплита и мойка идут с одного кабеля. Да и автоматов добавил парочку. Но всё равно спасибо.