Радист 11
17.6.2012, 20:51
Добрый вечер.
Если трансформатор с группой -12 (6/0,4) кратковременно включить в параллель с трансформатором с группой -11 (6/0,4 кВ), при чем треугольник в трансформаторе с группой -11 собран на высокой стороне, что произойдет?
Номинальная мощность у них одинакова и номинальные напряжения, только группа различна.
Кратковременно при переводе РУ-0,4 кВ на резервное питание.
кратковременно включить и получится разные углы даже одноименных фаз
произойдёт КЗ возможно отключение обоих тр-ров.
Радист 11
18.6.2012, 13:23
Да здесь и посчитать несложно. Угол между векторами одноименных фаз напряжений при 12 и 11 группах составляет 30 электрических градусов. Считаем треугольник, вектор разности напряжений равен примерно половине фазного. Берем Eк (из паспорта трансформаторов или зкспериментальных замеров) и считаем уравнительный ток. Если бы речь шла о трансформаторах более высокого напряжения, дал бы и прикидочное значение, но 10/0,4 - не мой класс напряжения. В первом приближении сгореть не должны, но зачем приключения искать. Уж лучше переключать с разрывом.
Радист 11
20.6.2012, 15:56
Да спасибо понятно все.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,