Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Что такое токи (и напряжения) обратной и нулевой последоват?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Виктор Семенов
Извините за “ликбезовский” вопрос - что такое токи (и напряжения) обратной и нулевой последовательности?

В РЗиА и распред. уст-вах широко используются эти термины.
Ток нулевой последовательности, вроде бы - это сумма токов трех фаз. А что такое ток обратной последовательности? Это когда все 3 фазных провода проходят через отверстие в замкнутом магнитопроводе трансформатора – “бублика”.
Чем ток нулевой послед. отличается от тока обратной послед?
Только методом измерения (3 отдельных трансформатора тока в каждой из фаз с последующим суммированием или единый трансформатор на все 3 фазы?).
Аналогично и насчет напряжений обратной последовательности.
Прошу объяснить или ссылочку дать…
Большое спасибо за ответы. icon_question.gif
kivan
Ток нулевой последовательности - ток протекающий через нулевой рабочий проводник. Ток обратной последовательности - ток протекающий по фазным проводам. Из этого и вытекает разность измерения!
Гость
зёх фазный ток - это когда фазы а,в,с отстоют друг от друга на 120градусов. Когда три фазы повёрнуты в 1 сторону - ток нулевой последовательности. Такое возникает при однофазных замыканиях на землю в сетях с заземлённой нейтралью. Поэтому применяются ТЗНП - токовые защиты нулевой последовательности для защиты от замыканий на землю - появился ток нулевой последовательности, значит есть замыкание на землю, защита срабатывает. . Токи обратной последовательности - это когда нарушен порядок чередования фаз. Возникают при межфазных замыканиях, для зашиты применяю ТЗОП - токовые защиты обратной последовательности. В двух словах так.
SeGA
Составляющие обратной последовательности (ток, напряжение) возникают при появлении в сети любой не симметрии (обрыв фазы, включение несимметричной нагрузки, однофазное или двухфазное КЗ).
Составляющие нулевой последовательности появляются при обрыве одной или двух фаз, однофазном или двухфазном КЗ на землю. ( при межфазных замыканиях без земли, составляющие равны нулю)

Цитата
...Это когда все 3 фазных провода проходят через отверстие в замкнутом магнитопроводе трансформатора – “бублика”.
извините за занудство но это называется трансформаторный датчик тока, например типа - ТЗЛМ ,ТЗРК,ТДЗЛМ, ТДЗРК и т.п.
Джин
Данный вопрос уже поднимался на форуме:
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=1909
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.