Цитата(dmon @ 18.6.2012, 18:42)

Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня такой вопрос... Для чего нужна шебенка или гравий под силовыми трансформаторами? Дело в том что у нас был пожар и инспекторы ТБ дали предписание чтобы её вовсе убрать. Если есть какие то ссылающие документы ГОСТы и требования (в ПУЭ и ПТБиПТЭ этого нет) просьба дайте пожалуйста чтобы доказать её предназаначение. Они настаивают обоснование её необходимости и документы в котором о щебенке говориться. Заранее спасибо!
ПТЭ ЭС и С: "5.3.3. Стационарные средства пожаротушения, маслоприемники, маслоотводы и маслосборники должны быть в исправном состоянии."
ПТЭЭП: "2.1.7. Гравийная засыпка маслоприемников трансформаторов (реакторов) должна содержаться в чистом состоянии и не реже одного раза в год промываться.
При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и т.д.) или замасливании гравия его промывка должна проводиться, как правило, весной и осенью.
При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появлении растительности или невозможности его промывки должна осуществляться замена гравия."