Kirill.Obleuhov
19.6.2012, 9:47
Есть 2 кабеля 5Х185 которые питаются от одного источника. Надо поставить шиносборку(если ето так называется) из 5 шин, к ней прикрутить 185-ки и 6 5х70 ввг .
Внимание вопрос! Есть ли нормативные документы или где ето посмотреть или как под ето медную шинку выбрать ? и можно ли еще чтоб земля была медной а остальные шинки из люминия? и как изоляторы выбирать ?... вроде все ))))
Вочо узнал
мошность 500 кВт
500000/380= 1315А
по таблице (если я правильно пользуюсь ПУЭ) ето получается 1480/1510А - 80Х6(при 1 полосе на 1 фазу )??????????
больше ни чего не нада знать?
Kirill.Obleuhov
19.6.2012, 11:35
ололо
не 5х185 а АВВГ 4х240
Вы забыли на корень из 3 поделить.
Тогда ток получается 760А. И то это без учёта реактивной составляющей.
Шины, как и кабель выбираются по току. Я бы на вашем месте расчёт шин сделал для тока в 1кА.
Ну а дальше берите либо готовые комплектные сборки на 1кА, либо смотрите сечения шин в таблицах по ПУЭ, если сами нарезать будете.
Шины из разных материалов выполнять нестоит.
Kirill.Obleuhov
19.6.2012, 14:28
А если ячейку в щитовой за бабахать под это дело с автоматом ВА 55-41 1000 А. и после с шинок раскидать 5Х70?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,