Kosares
Предыстория: сдали проект в экспертизу, в качестве заземлителя использовали ж/б фундамент здания (котельная) - по расчету вышло 3.22Ом, что при наших 380/220В соответствует нормам. На что эксперт пишет замечание, чтобы выполнили расчеты ссылаясь на п.1.7.110 ПУЭ

В пункте 1.7.110 ПУЭ сказано "Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом."
С кем ни общались никто о таких расчетах не слышал.. Грунты у нас не агрессивные, эту часть сняли, а вот все что до "а также" как снять, кроме выполнение искусственного заземлителя не представлю

Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
с2н5он
гляньте, может поможет гл. 8
Kosares
Спасибо, как раз то что надо! Про Карякина то и забыл совсем..