У меня есть 30 кондиционеров 14 квт которые 2 дня(подряд) в году будут работать все вместе (а ето 1480 А и 500 квт). остальное время будут выключены.
короче научите пользоваться таблицей плз
Таблица 6.9
Таблица 6.9
№ п.п. Удельный вес установленной мощности работающего
сантехнического и холодильного оборудования, включая
системы кондиционирования воздуха в общей установленной
мощности работающих Силовых электроприемников, % Кс при числе электроприемников
1 2 3 5 8 10 15 20 30 50 100 200
1 100-85 1 (0, 0,9 (0,75) 0,8 (0,7) 0,75 0,7 0,65 0,65 0,6 0,55 0,55 0,5
2 84-75 - - 0,75 о.7 0,65 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5
3 74-50 - - 0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45
4 49-25 - - 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45
5 24 и менее - - 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,4
1 В скобках приведены коэффициенты спроса для электродвигателей единичной мощностью св. 30 кВт.
Примечания
1 Определение коэффициента спроса для числа присоединенных электроприемников, не указанного в таблице, производится интерполяцией.
2 В установленную мощность резервные электроприемники не включаются.