Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как пользоваться таблицей пуЭ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Kirill.Obleuhov
У меня есть 30 кондиционеров 14 квт которые 2 дня(подряд) в году будут работать все вместе (а ето 1480 А и 500 квт). остальное время будут выключены.
короче научите пользоваться таблицей плз


Таблица 6.9
Таблица 6.9
№ п.п. Удельный вес установленной мощности работающего
сантехнического и холодильного оборудования, включая
системы кондиционирования воздуха в общей установленной
мощности работающих Силовых электроприемников, % Кс при числе электроприемников
1 2 3 5 8 10 15 20 30 50 100 200
1 100-85 1 (0,icon_cool.gif 0,9 (0,75) 0,8 (0,7) 0,75 0,7 0,65 0,65 0,6 0,55 0,55 0,5
2 84-75 - - 0,75 о.7 0,65 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5
3 74-50 - - 0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45
4 49-25 - - 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45
5 24 и менее - - 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,4
1 В скобках приведены коэффициенты спроса для электродвигателей единичной мощностью св. 30 кВт.
Примечания
1 Определение коэффициента спроса для числа присоединенных электроприемников, не указанного в таблице, производится интерполяцией.
2 В установленную мощность резервные электроприемники не включаются.
RomanNV
Вы что хотите то найти по таблицам и для чего?
Kirill.Obleuhov
вот что
6.19 Коэффициенты спроса для расчета нагрузки вводов, питающих и распределительных линий силовых электрических сетей общественных зданий следует определять по таблице 6.7.
в ней пункт

10 Технологического кондиционирования вычислительных машин По поз. 1 таблицы 6.9
и собственно как в таблице выбрать этот Кс если у тебя 30 кондиционеров???
с2н5он
а Вы уверены что это ПУЭ? может СП 31?
Kirill.Obleuhov
Цитата(с2н5он @ 21.6.2012, 13:21) *
а Вы уверены что это ПУЭ? может СП 31?

упс )))) именно оно ))
RomanNV
В данном случае эта таблица не подходит.
Раз вам точно известен режим работы ваших потребителей, то учитывая Кс для них равный 1 вам просто нужно прибавить их установленную мощность к расчётной мощности остального электрооборудования.
Kirill.Obleuhov
Печаль icon_sad.gif
Но все равно спасибо
RomanNV
Почему печаль?
Вы можете учесть мощность этих кондиционеров и по таблице.
И даже более того, ваш расчёт в этом случае тоже будет в соответствии с требованиями нормативов.
Только можнет оказаться, что когда они все включатся, общая нагрузка перевалит расчётную. Но вы всёравно невиноваты будете.
Для этого вам отдельно нужно узнать какая установленная мощность вашего электрооборудования, перечисленного в таблице 6.9, выяснить сколько это будет в процентах от общей мощности и выбрать из таблицы соответствующий Кс. Ничего сложного.
Kirill.Obleuhov
я просто понять не могу (не догоняю совсем )
вот 30 кондиционеров(без учета того что мы знаем когда они работать должны) . куда смотреть (тыкните в цифру чтоб разобраться ), как Кс то выбрать по таблице если что?
RomanNV
Вот смотрите, допустим в моей квартире есть освещение на 10кВт, холодильник на 1кВт, электрическая плита на 10кВт и 30 кондиционеров общей мощностью 30х14=420кВт.
Имеем:
Ру = 10+1+10+420=441кВт из них Ру.с. силового об-я= 441-10=431кВт (освещение не силовое оборудование)
Ру.х. (кондиционеры, холодильники, сантехника..) = 1+420=421кВт.
Теперь находим удельный вес холодильного и кондиционеров = Ру.х./Ру.с.Х100%=421/431х100=98%
Всего мы имеем 31 штуку электрооборудования холодильного и кондиционирования.
Смотрим по таблиц в строке 1 (100-85%) и в колонке 30 едениц оборудования.
Получаем Кс для наших холодильников и кондиционеров 0,6.
Следовательно Рр.х.= 421х0,6=252,6кВт.

Вот и всё.
Kirill.Obleuhov
Во! У меня токая же цифра появилась на калькуляторе с утра, но аргументировать я ее не смог...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     