dimentei
электрик знакомым предложил поменять старый кабель(Al) по всей квартире на ПВС. На вопрос почему не NYM или ВВГ, ответил: им удобней icon_biggrin.gif А что вы думаете об этом? чем на практике отличается ПВС от NYM и ВВГ?
S-cream
ПВС не предназначен для прокладки по квартире в качестве основных силовых линий.
Rezo
Цитата(S-cream @ 30.6.2012, 15:01) *
ПВС не предназначен для прокладки по квартире в качестве основных силовых линий.
А чем обусловлена такая запретная категоричность?
Понятно, что по нагрузке кабели подобного рода держат на 5-10% меньше, но это можно всё же учесть при разводке.
Взачастую как раз ПВС гораздо удобнее, а под зажимами автоматичеких выключателей получается куда более надёжный контакт из-за более куда большей площади этого самого контакта.
И практика показала, что после "перелопачивания" щита скажем проводом типа ПВ-3, в щит можно не заглядывать лет 10 (утрирую конечно), по сравнению с разводкой моножилой.
О применении шин и прочего не говорим....
S-cream
Цитата(Rezo @ 30.6.2012, 19:31) *
А чем обусловлена такая запретная категоричность?
Характеристиками. Применением.

Цитата
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц.

Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

Провода не распространяют горение при одиночной прокладке


В отличие от ВВГнг
Цитата
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Также предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при групповой прокладке.


Кроме того - неоднократно сталкивался с тем, что ПВС "течет" при эксплуатации, причем без перенагрузки. Изнутри, из-под внешней изоляции выделяется маслянистая жидкость. ВОт уж не знаю что это, но стаким сталкивался только на "перегретых" проводах.

Цитата
а под зажимами автоматичеких выключателей получается куда более надёжный контакт из-за более куда большей площади этого самого контакта.
на конце моножилы делается небольшая плоская петелька. Контакт получается еще надежней. А многожилка из-под зажима вылетает куда лучше, чем моножильный провод.

Да, и еще у ВВГнг срок службы - 30 лет против шести у ПВС.
зелёный желторотик
Только сейчас узнал, что ПВС "течёт". Об этом пороке знал только у NYM отдельного производителя. NYM, кстати, предполагается в качестве стационарной проводки. Может, просто на заводе накосячили?
S-cream
Цитата(зелёный желторотик @ 30.6.2012, 22:37) *
Может, просто на заводе накосячили?
Крайний раз, где я видел "текучесть" - кабель белорусский был. Честные сечения, не заниженные - не подкопаешься, так что, думаю, что это особенность самого кабеля. Хотя ХЗ, конечно. Не так часто я с ПВС общаюсь, чтобы делать стопроцентные выводы.
Из России
Да, и еще у ВВГнг срок службы - 30 лет против шести у ПВС.

У ПВС срок службы ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 года.

Про то, что ПВС в контактах автомата ЛУЧШЕ - БРЕД.
У специалиста нет знаний !!!
У нас все электрики/сантехники. Типа я практик, а другие теоретики.

Да, ТАКИЕ ЛЮДИ ТОЖЕ НУЖНЫ!!! Сколько после них переделал...

Крайний раз, где я видел "текучесть" - кабель белорусский был.

Это бывает у ВСЕХ производителей. Надо внимательно смотреть при работе, при перевозке и пр.
Замечал у Севкабель, у NEXAN, Центролит и пр.

ВОт уж не знаю что это, но стаким сталкивался только на "перегретых" проводах.

Всё ПРОСТО. Кабели/провода лежали в воде. Хорошо лежали.
Можете сами сделать эксперемент, положить часть кабеля/бухты в воду и посмотреть, что будет.

Извеняюсь, футбол идет, а я пишу...
savelij®
Цитата(Из России @ 1.7.2012, 22:56) *
Извеняюсь, футбол идет, а я пишу...

После футбола отредактируйте своё сообщение, чтобы было понятно, где цитата, а где Ваши слова...
Volt380
всё нужное уже было сказано в начале. кабель/провод нужно использовать там, куда он предназначен.