Volt380
Пишу тут, потому что в области кондиционирования я чайник))
Ситуация такая: установили слит, питание подведено кабелем 2,5 по меди, длина метров 60, потребляемая мощность сплита 3,5кВт. компрессор не запускается! гудит 5 секунд и отключается, через минуту процесс повторяется. При попытке пуска клещами зафиксировал потребляемый ток - 52А. Смущает то, что установщики внешний блок подключили к внутреннему трехжильной "полторашкой", а два провода во внутреннем блоке, которые по схеме должны соединяться с внешним отдельным разъемом, вообще не подключены.
Внимание вопрос! Какие функции выполняют неподключенные провода, может ли из-за этого не пускаться компрессор и почему ещё он может не пускаться?
спасибо за внимание)
Мастер Джу
Компрессор может не пускаться из за миллиона причин,например просадка напряжения,неисправность компрессора,отсутствия газа ,неисправность конденсатора,неисправность схемы управления,кривые руки установщиков и т.п.
P.S. Тупо напряжение в момент пуска на внешнем блоке измерьте,ответ скорее всего в этом.
ez81
Потери напряжения при большом пусковом токе(длинный кабель ). если он еще не сгорел -двигатель компрессора срочно выключайте, гарантия на такую поломку не распространяется
Aleks 72
Цитата(Volt380 @ 9.7.2012, 19:47) *
Пишу тут, потому что в области кондиционирования я чайник))
Ситуация такая: установили слит, питание подведено кабелем 2,5 по меди, длина метров 60, потребляемая мощность сплита 3,5кВт. компрессор не запускается! гудит 5 секунд и отключается, через минуту процесс повторяется. При попытке пуска клещами зафиксировал потребляемый ток - 52А. Смущает то, что установщики внешний блок подключили к внутреннему трехжильной "полторашкой", а два провода во внутреннем блоке, которые по схеме должны соединяться с внешним отдельным разъемом, вообще не подключены.
Внимание вопрос! Какие функции выполняют неподключенные провода, может ли из-за этого не пускаться компрессор и почему ещё он может не пускаться?
спасибо за внимание)


Для такой длинны 2,5 мало. Минимум 4 квадрата. Из-за просадки и не запускается.
Volt380
Окей, просадку собираюсь замерить сегодня вечером. К сожалению нет возможности замерить на зажимах внешнего блока(.
Я так предполагаю что при просадке до 198В запускаться дожен без проблем?
Volt380
замерил: при пусковом токе ок 50А напряжение падает до 200В. вывод - пускаться должен, косяк установщиков, правильно?
Мастер Джу
Для 50А сечение кабеля явно маловато.
Если знать мощность кондиционера по холоду (9,12,16.....),то можно прикинуть мощность компрессора и ответственно пусковой ток.
Или еще лутше прочитать эту информацию в инструкции или на самом кондиционере.
Shturman1
Цитата
замерил: при пусковом токе ок 50А напряжение падает до 200В. вывод - пускаться должен, косяк установщиков, правильно?


Ну если прикинуть то напряжение падает на 9%. Для компресорра не так и мало. Скорее всего проблема в этом.
Volt380
Цитата(Мастер Джу @ 11.7.2012, 9:03) *
Для 50А сечение кабеля явно маловато.

А я считаю что работать должно, напряжение падает не сильно, к тому же 50А - это пусковой ток, кратковременный, меньше половины секунды.
Цитата(Мастер Джу @ 11.7.2012, 9:03) *
Если знать мощность кондиционера по холоду (9,12,16.....),то можно прикинуть мощность компрессора и ответственно пусковой ток.
Или еще лутше прочитать эту информацию в инструкции или на самом кондиционере.

да уж, было бы всё слишком просто!)) в инструкции из электрических параметров только 220В 50Гц 3500/3200Вт (охл/обогр).
зы: вот на работе у меня на сплите всё по уму, написано (в переводе на русский) рабочий ток - 13А, ток остановленного двигателя - 52А..
Shturman1
Цитата
А я считаю что работать должно, напряжение падает не сильно, к тому же 50А - это пусковой ток, кратковременный, меньше половины секунды.


Старт компрессора происходит под нагрузкой (давление хладагента) поэтому режим пуска нельзя сравнивать, допустим, с вентилятором.
prude
смотри электролит (стоит на блоке).
На плате управления датчик тока через него идет провод питания компрессора, программа обычно делает несколько попыток запуститься, если не получаеться то появляеться ошибка (моргают светодиоды). по коду определяешь что за ошибка. Если поколхозить и питающий провод провести мимо датчика тока, то через определенное время сработает тепловое реле, которое должно стоять внутри двигателя копрессора.
savelij®
Цитата(Volt380 @ 10.7.2012, 20:47) *
замерил: при пусковом токе ок 50А напряжение падает до 200В. вывод - пускаться должен, косяк установщиков, правильно?

Вероятнее всего именно так и обстоит дело.
Величину допустимого "просада" напряжения при пуске стоит поискать либо в мануле, либо на сайте производителя. Но врядли она окажется менее 10% от номинала. То есть, если питание 220-230В 50Гц, то пусковое напряжение 200В не выходит за рамки.
ИМХО
Мастер Джу
Комната которая охлаждается метров 18 кв?
с2н5он
а как соотносятся квадраты и пуск?
Мастер Джу
Цитата(prude @ 11.7.2012, 21:07) *
то через определенное время сработает тепловое реле, которое должно стоять внутри двигателя копрессора.

Тепловуха последняя защита перед или после сгорания компрессора и закоротить или игнорировать ее не есть гуд.


Цитата(с2н5он @ 11.7.2012, 22:13) *
а как соотносятся квадраты и пуск?

Чем больше площадь помещения,чем больше тепловыделяющего оборудования,чем больше людей в ней находится-тем больше требуются кондиционер-тем больше мощность компрессора кондиционера-тем больше пусковой ток.
Вроде как то так.
Volt380
не ради рекламы, Ballu BSZ-30H - вот она стоит..
Мастер Джу
http://www.ballu.ru/catalog-ballu/2892.html
Прочитал,рабочий ток по паспорту 16 А.
Длина линии 60м,явно кондер пускаться не будет,если пусковой ток в 3-5 раз превышает рабочий
Volt380
обоснуйте! что при падении U на 10% пускаться не будет?
Мастер Джу
Хорошо,а если в начале линии будет 205V ?
Сколько будет в конце?
Считаем: медный кабель сечением 2.5 мм длиной 60 м в одну сторон имеет сопротивление 0.42 ома.
В обе стороны 120м (0.84 ом) ток 50А. Падение напряжения посчитайте сами.
Volt380
чего его считать, я его замерял! а в начале 220 всегда, сети хорошие.
Volt380
всё решили, подключили недорстающие провода- всё заработало.
вопрос теперь такой: вредно ли для компрессора отключение не пультом, а "из розетки"?
т.е. если с работающего сплита просто снять питание?
Shturman1
Цитата
подключили недорстающие провода

что значит "недостающие провода"?
Volt380
Цитата(Shturman1 @ 25.7.2012, 14:13) *
что значит "недостающие провода"?

Цитата
....а два провода во внутреннем блоке, которые по схеме должны соединяться с внешним отдельным разъемом, вообще не подключены. ...

см. первый пост.