Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как проверить работоспособность автомата ?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Vetal_12
Ребята подскажите как проверить работоспособность автомата доступными средствами, то есть без каких то дорогих приборов обычьному человеку. Ведь даже новый и правильно установленный АВ может быть бракованный, и в случае того же КЗ не обесточит сеть.
savelij®
Как варианты.
Нагрузить его под самую завязку... с хвостиком и ждать когда сработает. Это для тепловухи.
Запитать от автоаккумулятора через автомат нагузку с током, превышающим номинал в 3, 5, 10 раз это для электромагнитного расцепителя.
Vetal_12
icon_sad.gif а если сделать самому КЗ к примеру с помощью провода ПВС соеденить одну жилку и всунуть кратковременно вилку в розетку, только прошу сильно не смеятся icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Естественно выключить все потребилели, одеть резиновые перчатки вообщем как можно обезопасится самому.

Прочитал только что на вашем форуме что так проверять нельзя ((( Тогда получается что простому человеку проверить работоспособность АВ у себя в квартире нельзя доступными способами, только остаётся надеятся что автомат действительно тот.
с2н5он
так проверять нельзя, да и чего проверите - что автомат сработает или сгорит? как можно - было сказано выше
push
минимум приборов все равно потребуется. Аккумулятор, реостат, амперметр. Реостатом выставляем нужный ток в цепи, потом втыкаем в разрыв автомат и проверяем. Только быстро нужно делать. В приборах импульсы используются, а здесь "серьезные" (относительно) токи длительное время.
Flicker
Цитата(Vetal_12 @ 10.7.2012, 18:37) *
Ребята подскажите как проверить работоспособность автомата доступными средствами

На сколько у вас автомат? И для защиты чего?
Volt380
я делал следующим образом: правда у меня нашлось кое какое барахло, взял тороидальный трансформатор на 500Вт, сверху намотал 7 витков обычного пв-3 16-го сечения, подключил получившуюся обмотку к автомату, одел на этот провод токовые клещи, а первичку к ЛАТРу, вот и всё! Латром выставляем требуемый ток и ждём отработки теплухи...