Алексей Михалыч
10.7.2012, 21:56
Коллеги,помогите разобраться.
Есть 3-ех этажный коттедж на одну семью,в котором внутрянка раскинута на 380В,т.е. на каждом этаже щиток,3-ех фазный автомат в каждом и тд.Потребителей на 380В нет и не будетИ есть три ИБП на 220В.Вопрос в следующем-Можно ли ,дабы не переделывать щитки,обьеденить выходные нули ИБП и спать спокойно.СПАСИБО.
не совсем понятно - зачем? Вы ИБП куда ставить собираетесь?
Алексей Михалыч
10.7.2012, 23:09
заказчик закупил оборудование-ИБП,АКБ и поставил задачу запустить.схема такова-ввод 220 питает зарядное устройство,оно в свою очередь АКБ,АКБ на иверторы.Я не понимаю его логики,а также смысла этих замрочек,поскольку можно было бы обойтись стабилизаторами.от щитовой идет ввг 4*6 на каждый этаж.хочеться обойтись меньшей кровью)))не влезая в эти щитки.
нули то зачем объединять?
Цитата(с2н5он @ 11.7.2012, 7:49)

нули то зачем объединять?
А вы соберите схему без нулей

Полюбому они у Вас общие для всех ИБП.Для автора стабилизаторы не есть ИБП.Нет напряжения нет стабилизатора нет напряжения есть ИБП
из-за жары наверно не въезжаю, если я правильно понял ТС хочет соединить ноли на входе в ИБП - типа ноль приходит на нулевую шину, с неё на ИБП?
Цитата(с2н5он @ 11.7.2012, 13:57)

из-за жары наверно не въезжаю, если я правильно понял ТС хочет соединить ноли на входе в ИБП - типа ноль приходит на нулевую шину, с неё на ИБП?
Конечно так , у него(автора вопроса ) их три ибп на каждую фазу ,по входу нули будут браться с общей шины N.
все равно не ясно из-за чего вопрос или с одного щитка взять нуль на один ИБП, а на другие кинуть шлейфом с первого?
чёт сам ТС молчит
Мне подумалось, что автор спрашивал как обединить три ИБП по выходу, т.е. получить общий провод, своего рода "ноль", и три "фазных", которые и пойдут к потребителям- розеткам и пр. Сомневаюсь только, что это хорошая идея. Как будут себя вести ИБП при переменной нагрузке и потребители при не совсем правильной синусоиде с ИБП?
Алексей Михалыч
12.7.2012, 6:56
Цитата(uvk2 @ 11.7.2012, 22:05)

Мне подумалось, что автор спрашивал как обединить три ИБП по выходу, т.е. получить общий провод, своего рода "ноль", и три "фазных", которые и пойдут к потребителям- розеткам и пр. Сомневаюсь только, что это хорошая идея. Как будут себя вести ИБП при переменной нагрузке и потребители при не совсем правильной синусоиде с ИБП?
вот это меня и тревожит)))идея не самая лучшая-согласен.может можно что и другое придумать,подскажите.
а зачем с ИБП общий ноль и три фазы? у Вас ведь трехфазной нагрузки нет
Алексей Михалыч
12.7.2012, 21:58
От подвала,в которой что-то типа ВРУ ,на каждый этаж идет 4-ех жилка,соответственно щитки на этажах скоммутированны с учетом этого.Наскоко я представляю правильную работу ИБП,то нули каждого из них должны быть изолированны друг от друга,следовательно надо минимум 6 жил.отсюда и вопрос-можно ли обьеденить нули ,чтоб обойтись четырмя жилами.
теперь ясно
думаю лучше задать вопрос производителю в Вашем случае
Местного Электрика позовите пусть разбирается
Извиняюсь, если что не так, не видел схемы ИБП, но думаю, что там гальваническая развязка от сети и трансформатор на выходе. И если ИБП однотипные, наверное можно объединить один из их выходных концов в общий провод.
Алексей Михалыч
14.7.2012, 22:29
спасибо .запущу отпишусь)))
Алексей Михалыч, а какая модель ИБП?
Алексей Михалыч
25.7.2012, 22:46
ENELT две штуки по 4,8кВт и один 8кВт.Вобщем объеденил нули-все работает отлично.Клиент доволен.командировка в Сочи прошла супер.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Цитата(Алексей Михалыч @ 26.7.2012, 1:46)

Вобщем объеденил нули-все работает отлично.
А как проверили работоспособность? Например при пропадании 1 фазы на вводе.
Алексей Михалыч
2.8.2012, 21:39
А там даже и пропадания фазы не надо,просто,при выходе за границы допустимого напряжения,он из режима байпаса переходит на АКБ.В принципе ,поэтому и открыл тему,потому как не знал как инверторы могут себя в повести в ситуации с обьеденением нуля как собственных ,так и с "городским".Там ситуация такая ,что одна фаза в норме,а две остальные по 170В и 250В соответственно.Днем, пока жильцы на работе, вся эта система заряжается ,и тока вечером начинает работать.Два дня наблюдал за работой-все в норме.
Цитата(Алексей Михалыч @ 3.8.2012, 0:39)

1 Там ситуация такая ,что одна фаза в норме,а две остальные по 170В и 250В соответственно.
2 при выходе за границы допустимого напряжения,он из режима байпаса переходит на АКБ.
1 В РЭС конечно же не направляли жалобу о перекосе? Чтобы все работало нормально.
2 Но если в этот момент УПС (линии 170 В) работает от АКБ и произойдет КЗ на N, то тока КЗ не хватит для срабатывания АВ. Теперь бежать за огнетушителем или будет другой сценарий?
Гость_ig.mi_*
19.8.2012, 19:20
"2 Но если в этот момент УПС (линии 170 В) работает от АКБ и произойдет КЗ на N, то тока КЗ не хватит для срабатывания АВ. Теперь бежать за огнетушителем или будет другой сценарий? "
Просьба рассказать поподробней про сценарий.