с2н5он
имеется административное здание 2-х этажное, крыша шифер четырёхскатная
можно сетку сделать под крышей (шифером), т.е. практически на чердаке?
вышки, лесов нет, спуски (0,5-1 м. от крыши) до земли сделаны - далее придется все делать руками
RomanNV
А какая категория молниезащиты у вашего объекта? III?
Для размещения молниеприёмной сетки уклон кровли должен быть не более 1:8.
Судя по тому, что у вас на кровле шифер, то вероятнее всего шифер монтируется на деревянные конструкции, т.е. сгораемые.
Я бы не рискнул туда сетку ложить. Думаю что в вашем случае оптимальным вариантом будет размещения стержневого молниеприёмника на самой высокой точке кровли (конёк, труба, и т.п.).
Для III категории это может быть штырь из оцинкованного железа высотой не менее 200мм и сечением не менее 100мм.кв. Молниеприёмник соединить с заземлителем токоотводами не менее 2 шт. Расчётов зоны действия этого молниеприёмника делать не нужно.
с2н5он
всё по Черномырдину
похоже что тупо деньги надо освоить
про стержневой молниеприёмник думал, но не вариант

[quote name='RomanNV' date='13.7.2012, 9:23' post='243267']
А какая категория молниезащиты у вашего объекта? III?
деревенский ДК
RomanNV
Значит это III категория, зона защиты "Б". Общественное здание с неметаллической кровлей в сельской местности из сгораемых конструкций.
Защита выполняется по п.2.30 РД 34.21.122.
Молниезащита данных объектов выполняется одним из следующих способов:
Либо токоотводами, проложенными по стволам окружающих деревьев (если деревья выше здания).
Либо тросовым молниеприёмником, протянутым над коньком кровли.
Либо стержневым молниеприёмником в самой высокой части здания.
Защиты сеткой в этом пункте нету.

Ну а если заказчик настаивает на молниеприёмной сетке, замерьте уклон кровли.
Молниеприёмную сетку можно ложить на уклон не более 1:8, это около 7 градусов.
с2н5он
больше 7, градусов 20 ....по которым лазить надо
RomanNV
Тут дело не в том, что лазить тяжело, а в том, что молниеприёмная сетка на скатных кровлях не работает так, как нужно, по этому и существует ограничение на уклон кровли.
Гость_Алекс_*
Цитата(RomanNV @ 15.7.2012, 12:49) *
Тут дело не в том, что лазить тяжело, а в том, что молниеприёмная сетка на скатных кровлях не работает так, как нужно, по этому и существует ограничение на уклон кровли.



для таких объектов оптимальная активная молниезащита http://www.spbelektra.ru/forend/index.html
savelij®
С чего это, "оптимально"? Кто придумал? Может ещё и нормативку покажете на активную молниезащиту?...
Все рекламируют и пытаются продать, а нормативку указать не могут. icon_wink.gif