overlord1781
30.7.2012, 20:51
Доброго времени суток уважаемые форумчане, такой вопрос, чем можно осветить складское помещение на 4000 квадратных метров. Заказчик настаивает на применении светодиодного оборудования СПО 36 (3600лк) но на такую площадь их нужно чтук 700 не меньше
Считаю по следующей формуле:
N=(E*k*S)/(F*n*L)- кол-во ламп
E- требуемая освещеннсоть (150лк примерно)
k- коэффициент запыленнсоти (1,7)
S- площадь склада (4320)
F- коэффициент отражения (примерно 0,4)
n*L- число ламп на световой поток (для СПО 36 общий вышел 3600лк)
получаем N= 1101600/1440=765 светильников
Думаю цифра через чур большая( а может из за неопытности так кажется, но все же хотелось бы узнать ваше мнение
Kirill.Obleuhov
31.7.2012, 14:31
высота помещения? предварительно 416
А нужно ли 150 Лк?
А может достаточно осветить проходы между стеллажами?
Опишите поподробнее что за склад, что и как там будет складироваться. (а лучше план/чертеж/эскиз)
Думаю что по соотношению световой поток / потребляемая мощность лучшими на сегодняшний момент являются металогалогеновые лампы, а никак не светодиоды. А если ещё учесть почти неприличную цену последних, то вообще без вариантов.
Мастер Джу
2.8.2012, 17:05
Люминесцентными лампами,самое выгодное отношение цена/качество.
765 светодиодных светильников это круто,а заказчик потянет такую сумму?
overlord1781
12.8.2012, 18:05
16м высота склада
Гость сочувствующий
12.8.2012, 18:18
Цитата(overlord1781 @ 12.8.2012, 18:05)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
16м высота склада
И что, в каждой точке требуется "E- требуемая освещеннсоть (150лк примерно)"? Почему примерно? Для этого существуют определённые нормы (СНиП, СанПиН). А как с дежурным освещением? А аварийное (рабочее, эвакуационное)? Вы проектировщик или кто?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.