здрасте всем
подскажите такую вот вещь - есть ли какие либо нормы - прокладываю проводку в общественном месте. внутри стен, стены состоят из дерева урсы и гипскартона. прокладываю ввгнг. нужно ли его в гофру везде убирать или нет принципиальных требований для общественных мест?????
кабель то негорючий а гофра не думаю что чтото даст если кз и разогрев кабеля - гофру все равно ведь прожгет почти сразу - какой в ней смысл?
кабель в гофре прокладывают не из соображений пожаробезопасности , а для дополнительной механической защиты лишь. Хотите подстраховаться - делайте по правилам, тобишь в металлических трубах.
то есть пожарные не придирутся в принципе если порвода без гофры будут?
думаете в законе о пожарной безопсности написано про гофру? и они заставят Вас отдирать гипс?
Цитата(induke @ 1.8.2012, 23:36)

то есть пожарные не придирутся в принципе если порвода без гофры будут?
Впринципе к отсутствию гофры не придерутся, а к отсутствию металлических труб могут.
Цитата(ink_elec @ 1.8.2012, 22:13)

... к отсутствию гофры не придерутся, а к отсутствию металлических труб могут.
Вероятность такого развития событий 99,99%
Обсуждалась тут как то эта тема. Насколько помню, КК и гофра получилось нужны только для красыты
ктонибудь может мне ткнуть носом на документ который это разъясняет и обосновывает?
Shturman1
2.8.2012, 13:54
Цитата
Обсуждалась тут как то эта тема. Насколько помню, КК и гофра получилось нужны только для красыты
Так ведь уже указывали, что гофра, ну и кабель-канал используються для дополнительной механической защиты кабеля при прокладке по не пожароопасных строительным конструкциям. Если строительные конструкции пожароопасные (дерево), то кабель в металическую трубу для локализации огня при КЗ.
Цитата(induke @ 2.8.2012, 14:08)

ктонибудь может мне ткнуть носом на документ который это разъясняет и обосновывает?
СП31-110-2003, п. 14.15
ПУЭ 7изд., п. 7.1.38
если считать стены перегородками
Цитата(induke @ 1.8.2012, 15:37)

стены состоят из дерева урсы и гипскартона.
Такие конструктивы не являются несущими стенами. Следовательно это перегородки.
Shturman1
2.8.2012, 17:06
Цитата
если считать стены перегородками
А какая разница где начнёться возгорание в стене или в перегородке???
Собсно, для огня никакой. Только стены обычно делают из бетона и возгорание ВНУТРИ бетонной стены затрудняет распространение пожара по площади.
Интересно другое. Считается, что гофра, как и кабель-канал, является негорючим материалом и под воздействием температуры сжимается, туша собой место возгорания.
Цитата(GrocKHeLL @ 4.8.2012, 6:38)

1. ..стены обычно делают из бетона ..
2. ..гофра, как и кабель-канал, является негорючим материалом и под воздействием температуры сжимается, туша собой место возгорания.
1. В кирпичных домах - обычно из кирпича, а в деревянных обычно из дерева.
2. Но не локализующей способностью (от прогорания).
Гофра, как и кабель-канал, не являются негорючим материалом, если только не ведётся речь о металлических...
Не поддерживащие горение, самозатухающие... бывают.
Цитата(с2н5он @ 1.8.2012, 19:46)

думаете в законе о пожарной безопсности написано про гофру? и они заставят Вас отдирать гипс?
немного отклонюсь, в заводоуправлении стены обшиты гипсой, контур заземления идёт под ней соответственно, инспектор энергонадзора дошел до крайности, хоть отдирай со стены и покажи что там есть контур) в итоге сказал дай акт скрытых работ) если его делать по правильному, всё равно придется гипсу отдирать.
угу, а если инспектор захочет посмотреть подводный кабель - ему акваланг выдать?
а насколько надежны клемники ваго?
воттакие вот
зелёный желторотик
8.8.2012, 22:48
Цитата(с2н5он @ 8.8.2012, 10:43)

ему акваланг выдать?
Что же Вы так своего ИРТН не чествуете? Ему батискаф положен)))
Цитата(induke @ 8.8.2012, 23:40)

а насколько надежны клемники ваго??????????
Лично я этой продукции не доверяю. Но в конструкциях с небольшим током (люстру перебрать, к примеру) вполне допускаю.
Цитата(Shturman1 @ 2.8.2012, 20:06)

А какая разница где начнёться возгорание в стене или в перегородке???
А почему возгорание должно начаться?
Matrix12
15.8.2012, 18:04
тогда объясните, почему почти во всех крупных и малых стройках массово используются для прокладки электрических кабелей гофра трубы? ведь не может же быть такого, что у нас в стране массово работают одни безграмотные инженера? гофру используют где только не поподя. даже в бетонную штробу укладывают. укладывают в бетонную стяжку под полом. укладывают за любым гипсакартонным перекрытием. укладывают за металлическими профнастилами. закапывают в землю, при монтаже садово-паркового освещения. а просто прокладывают наружно ну уровне вытянутой руки. ну и так далее наверное... так в каких всё же случаях нужно стопроцентно использовать гофру, а в каких можно смело игнорировать? ведь не секрет, что использование гофры по деньгам накладно и время на монтаж уходит дольше.
savelij®
15.8.2012, 18:09
Цитата
почему почти во всех крупных и малых стройках массово используются для прокладки электрических кабелей гофра трубы?
В основном, для выполнения нормативных требований о сменяемости проводки.
Цитата
а в каких можно смело игнорировать
Смело можно игнорировать при открытой прокладке кабелей с изоляцией, не распространяющей горение. Также
допускается игнорировать, но не смело...

частично в тех случаях, что Вы описали в первых строчках своего сообщения, например при укладке кабелей в штабу в бетонной или кирпичной стене.