ARTSIB
При сдаче одного производственного объекта была предъявлена претензия следующего содержания: «Подключение люминесцентных светильников выполнено с нарушением ПУЭ, поскольку светильники запитаны шлейфом друг от друга. Количество светильников – 10 шт.
Требуется переподключить их следующим образом: на питающем кабеле должны быть установлены распределительные коробки, а уже от этих коробок надо подключать светильники.
У меня вопрос: на сколько правомерно данное требование? Желательно если можно со ссылкой на пункт правил. В ПУЭ я ничего не нашел…..
kivan
А нулевой защитный РЕ у Вас тоже шлейфом подключен?
SeGA
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

3.235. Светильники с люминесцентными лампами должны быть переданы заказчиком в монтаж в исправном состоянии и проверенными на световой эффект.
3.236. Крепление светильника к опорной поверхности (конструкции) должно быть разборным.
3.237. Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрации и сотрясениям, должны быть установлены с применением амортизирующих устройств.
3.238. Крюки и шпильки для подвеса светильников в жилых зданиях должны иметь устройства, изолирующие их от светильника.
3.239. Присоединение светильников к групповой сети должно быть выполнено с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение как медных, так и алюминиевых (алюмомедных) проводов сечением до 4 мм2.
3.240. В жилых зданиях одиночные патроны (например, в кухнях и передних) должны быть присоединены к проводам групповой сети с помощью клеммных колодок.
3.241. Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва.
3.242. При подсоединении автоматов и предохранителей ввертного типа защитный (нулевой) провод должен быть присоединен к винтовой гильзе основания.
3.243. Вводы проводов и кабелей в светильники и электроустановочные аппараты при наружной их установке должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги.
3.244. Электроустановочные аппараты при открытой установке в производственных помещениях должны быть заключены в специальные кожухи или коробки.
[color=darkblue][/color]
Кузьменко В.В.
Уважаемый "ARTSIB"! На поднятую тобой тему за последнее время на форумах электриков было пролито немало слез, высказано немало крепких выражений и дельных советов. У меня есть подборка по этому вопросу, напиши мне (если будет желание): kuzm@ustanovim.ru - Владимир Васильевич Кузьменко, вышлю. Почитаешь, поймешь (там все аргументировано). От себя же добавлю: выполнить указанное требование все-таки прийдется, как бы мне или тебе этого хотелось бы или не хотелось бы.
Гость
Цитата(kivan)
А нулевой защитный РЕ у Вас тоже шлейфом  подключен?

Конечно нет
-=Евгений=-
Цитата(ARTSIB)
При сдаче одного производственного объекта была предъявлена претензия следующего содержания: «Подключение люминесцентных светильников выполнено с нарушением ПУЭ, поскольку светильники запитаны шлейфом друг от друга. Количество светильников – 10 шт.
Требуется переподключить их следующим образом: на питающем кабеле должны быть установлены распределительные коробки, а уже от этих коробок надо подключать светильники.
У меня вопрос: на сколько правомерно данное требование? Желательно если можно со ссылкой на пункт правил. В ПУЭ я ничего не нашел…..

Почитайте ГОСТ Р 50571.10-96 и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6) п. 2.7.6
electrification
сколько обслуживаю организации, везде используется принцип шлейфа
кое-где переделывали на распредкоробки, из принципа надежности, скорей всего это требование приемщика
Integer
Шлейфом нельзя подключать только PE-проводники, L и N-можно. В органах инспекции слишком много в прошлом учителей музыки и рисования. Не своим делом занимаются господа. На днях одна инспектриса утверждала . что есть автоматы на 11 и 12А, говорит на рынке видела. Имеются ввиду автоматы без изменения уставок.
ARTSIB
Всем огромное спасибо за информацию.
Мы теперь запутались окончательно icon_smile.gif
Может еще кто-нибудь подскажет: по какому документу разрабатывается проект организации работ при ремонте, монтаже и демонтаже оборудования в условиях действующих производств (металлургия).
Aid
Вообще-то документ, регламентирующий правильность подключения светильников и розеток, я не встречал, хотя где-то он должен быть, так как у нас любят всё прописывать. А из практики, на каждый светильник из распределительной коробки идёт свой кабель. По крайней мере, если у первого светильника в линейке что-то отвалится, то с остальными всё в порядке.
Хотя по этому поводу можно очень долго спорить и у каждой из сторон будет куча доводов, но, на мой взгляд, это правильней. И думаю, что большинство инспекторов со мной согласятся.
bini
Доброго времени суток.
Господа, помогите мне, пожалуйста, с такой ситуацией.

Повесил в ванной полочку с зеркалом (те, которые над умывальником крепятся). Из стены был вывод трех кабелей (белый, зеленый и красный). Из полки шло два кабеля. С помощью индикаторной отвертки нашел фазу, методом тыка нашел ноль (красный и белый кабеля соответственно). Подключил, все включил, все работает.
Однако после выключения света в ванной я понял, что лампа и розетка на полочке работают только тогда, когда выключатель основного светильника в ванной включен. Пробовал вместо нуля подключить другой провод - все остается так же: работает, но только когда основной выключатель включен.

На месте основного выключателя также три провода, такие же цвета, и подключена лампа (просто обычная лампа в патроне пока что), подключена к фазе красного цвета и нулю белого, зеленый кабель висит сам по себе.

Дом новостройка, только сдан, ранее никаких полок и светильников не висело, поэтому отталкиваться мне не от чего, поскольку мои познания в электрике, как понимаете, неглубоки icon_eek.gif

Прошу по возможности помочь.
Заранее спасибо за ответы, если нужны какие-то уточнения - говорите (вроде бы расписал, все что знал и мог). pain23.gif
haramamburu
bini, все предельно просто - в ванной у вас нет и небыло предусмотрено никакой розетки! А только кабель на освещение
Три жилы у вас - Фаза, Нуль, Земля
bini
haramamburu, просто у меня один вывод кабеля под светильник прямо над дверью, а второй - на противоположной стене. И оба запитаны от этого выключателя. Странно как-то выходит. Эти провода, которые над умывальником (на противоположной стене), прямо напрашиваются на использование для подключения освещения на полочке с зеркалом. А выходит, что горят они только тогда, когда включен основной свет.

Если бы была земля, и я подключил лампу к фазе и земле, выбило бы автомат, верно?
uvk2
Цитата
Странно как-то выходит.
Чего же странного - с одного выключателя запитаны две лампочки на противоположных стенах, чтобы светлее было. А розетки и прочие электрические приблуды в ванной комнате - лично я против этого. Можете гарантировать что случайно не обольете из лейки розетку или полочку с лампочкой?
haramamburu
Цитата(bini @ 14.1.2017, 13:30) *
Если бы была земля, и я подключил лампу к фазе и земле, выбило бы автомат, верно?

Не автомат, а УЗО или Диф.....
кстати сей факт опять таки говорит о том, что у вас там не для розеточной линии кабель, дело в том, что на "свет" допустимо не ставить УЗО/Диф, а только автомат...

Хотя, вроде как в новостроях на лестничной площадке должен как бы стоять противопожарное УЗО на 100мА..