valeri038
10.8.2012, 21:29
Мой заказчик имеет много всякой аппаратуры и бытовой техники. Ввод 3 фазный. Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники. Какую бы Вы посоветовали бы поставить защиту на вводе . С уважением валерий
Vasiliy111
14.9.2012, 18:54
а стабилизатор напряжения спасет от обрыва нуля?
drmorgan
14.9.2012, 19:45
Цитата(Vasiliy111 @ 14.9.2012, 18:54)
а стабилизатор напряжения спасет от обрыва нуля?
Как
: ???!!! может спасти стабилизатор напряжения от обрыва нуля!!!
Цитата(valeri038 @ 10.8.2012, 18:29)
Мой заказчик имеет много всякой аппаратуры и бытовой техники. Ввод 3 фазный. Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники. Какую бы Вы посоветовали бы поставить защиту на вводе . С уважением валерий
А Вы смотрели в сторону ЗАС - отключалки с грозозащитой?
Цитата(с2н5он @ 10.8.2012, 23:06)
В представленой вами заметке есть одна фраза:
Цитата
Для выравнивания фазных напряжений, необходимо заземлять нулевой провод.
Это как понимать?
А это вероятнее всего менегер писал рекламу, я имел ввиду марки релюх и производителя
Интересно есть ли реле напряжения с двумя размыкающими контактами
savelij®
28.5.2013, 22:39
У Меандра есть реле контроля напряжения с двумя переключающими контактами
Цитата
А это вероятнее всего менегер писал
Эт точно.
Теперь я понимаю почему мой энергетик пытается "лечить" перекос забиванием дополнительных заземлителей.
Из России
22.6.2013, 17:17
Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники.
Добросовестный специалист - лучшая защита!!!
Трехфазное УЗО на вводе - просто и доступно.
Цитата(Из России @ 22.6.2013, 18:17)
Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники.
Трехфазное УЗО на вводе - просто и доступно.
А на однофазном вводе, однофазное так же поможет от перекоса, или нет?
Цитата(Transformator @ 22.6.2013, 17:51)
А на однофазном вводе, однофазное так же поможет от перекоса, или нет?
Поможет, только не от перекоса, а от отклонения напряжения у потребителя, питающегося от закосившей 3ф сети методом отключения
Цитата(Олега @ 22.6.2013, 19:06)
Поможет, только не от перекоса, а от отклонения напряжения у потребителя, питающегося от закосившей 3ф сети методом отключения
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал.
Не знаю, может при трёхфазном вводе УЗО поможет от обрыва.
Но вот при однофазном вводе УЗО ИМХО не поможет, смотрю на схему обрыва нуля и никак не пойму за счёт чего сработает УЗО.
haramamburu
23.6.2013, 5:45
Цитата(Transformator @ 23.6.2013, 6:04)
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал.
УЗО12М
но я бы не ставил его..
варистор тупо там..
Цитата(uvk2 @ 28.5.2013, 23:40)
Эт точно.
Теперь я понимаю почему мой энергетик пытается "лечить" перекос забиванием дополнительных заземлителей.
"Для выравнивания фазных напряжений, необходимо заземлять нулевой провод. В этом случае возникает уравнительный ток, который приводит к принудительному выравниванию фазных потенциалов относительно нуля."
1)Это не я, это оттуда, от манагера.
Я считаю не поможет это при обрыве нуля.
2) Посмотрел РН-111м, понравилось. Кто нить применял?
Из России
23.6.2013, 7:31
Transformator
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал.
Век живи - век учись!!!
Не знаю, может при трёхфазном вводе УЗО поможет от обрыва.
Но вот при однофазном вводе УЗО ИМХО не поможет, смотрю на схему обрыва нуля и никак не пойму за счёт чего сработает УЗО.
Через УЗО идет и фаза и нуль. Если будет обрыв нуля (или фазы), то УЗО отключится. И всё, что после него установлено - защитит.
Еще раз: Добросовестный специалист - лучшая защита!!!
Цитата(Transformator @ 23.6.2013, 5:04)
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал.
Не знаю, может при трёхфазном вводе УЗО поможет от обрыва.
Но вот при однофазном вводе УЗО ИМХО не поможет, смотрю на схему обрыва нуля и никак не пойму за счёт чего сработает УЗО.
Тransformator, так ведь и я не знал.
А теперь знаю.. текст надо весь читать, а не кусками, только про реле напряжения.
За невнимательность - пардон. Головы более не ломайте.
Цитата(Из России @ 23.6.2013, 8:31)
Transformator
1)Век живи - век учись!!!
Через УЗО идет и фаза и нуль. Если будет обрыв нуля (или фазы), то УЗО отключится. И всё, что после него установлено - защитит.
Еще раз: Добросовестный специалист - лучшая защита!!!
1) Да я и не против.
2) Похоже, здесь мы друг друга не поняли, пару постов выше я нарисовал схему обрыва нуля, вы её посмотрите, и скажите за счёт чего отключится УЗО.
Или я там всё не правильно нарисовал?
Не дорисовали. Посмотрите схему такого УЗО. Вот например АД12М или ВКЗ22.
Не нашел картинки лучше, но вот АД
ПС Двумя руками за них, как дешевое средство от дорогой аварии, точнее по следствий. Уговорить на установку реле контроля не получается, а установка подобноных УЗО во всех ТУ энергоснабжающих региона и соотвественно в проектах. Проверяю их на срабатывание от перенапряжения постоянно. АД12М лучше всех, при 255-265В срабатывают. ВКЗ22 часто выходят из строя, не надежны. Были еще ВАК и другие того же завода (Энергомера вроде). Вот они полное г..., и не срабатывают от перенапряжения в том числе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.