Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Рубильник на склад
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Алексей_*
Пожарники требуют установить рубильник снаружи здания для полного его отключения , установить рубильник не проблема но подвести кабель к нему целая проблема.
НТП АПК 1.10.17.001-03 Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения

12.3.6 Электроприемники запираемых складских помещений, в которых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания. Приспособление для запирания должно устанавливаться на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.

Возможно ли установить вместо рубильника контактор модульный на 200А в щит а с наружи установить аварийную кнопку.
с2н5он
а в чем проблема? питание на склад уже кинуто? просверлите стену и ставьте снаружи рубильник
Shturman1
Цитата
Возможно ли установить вместо рубильника контактор модульный на 200А в щит а с наружи установить аварийную кнопку.

Суть установки этого рубильника, чтобы в здании склада ни в одном проводе не было напряжения.
с2н5он
это как? зачем тогда рубильник с напряжением, для красоты?
Гость
Цитата(с2н5он @ 12.8.2012, 15:13) *
это как? зачем тогда рубильник с напряжением, для красоты?

это не моя прихоть предписание сделали пожарники !!! если надо значит надо согласитесь есть разница в цене установить 3 рубильника на 3 склада и продянуть кабель 4х120 - 200 м .
И установить 3 контактора модульных 3 кнопки и кабеля 200 м 3х1.5 - 200 м
Рубильник нуже для обесточивания склада во время возникновения пожара .стоять он будет у выхода!!!
Мне важно могу ли я использовать км вместо рубильника?
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Алексей_* @ 12.8.2012, 14:14) *
Пожарники требуют установить рубильник снаружи здания для полного его отключения , установить рубильник не проблема но подвести кабель к нему целая проблема.
НТП АПК 1.10.17.001-03 Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения

12.3.6 Электроприемники запираемых складских помещений, в которых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания. Приспособление для запирания должно устанавливаться на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.

Возможно ли установить вместо рубильника контактор модульный на 200А в щит а с наружи установить аварийную кнопку.

С точки зрения надёжности (а её, скорее всего, будут придерживаться пожарные) рубильник более надёжен, чем контактор.
с2н5он
Цитата(Гость @ 12.8.2012, 17:49) *
это не моя прихоть

это я не Вам, а так ставьте и КМ, но снаружи
се-ренький
Думаю, что требование установить именно рубильник не просто так... В отличие от контактора рубильник дает визуальный контроль разомкнутых контактов. И пожарники не начнут гасить пожар, покуда не убедятся в безопасности...
с2н5он
а где там про рубильник?
се-ренький
Цитата(с2н5он @ 13.8.2012, 14:36) *
а где там про рубильник?

Дык. в первом же сообщении...
RomanNV
Если ставить контактор, то как пожарный узнает, что он сработал (разомкнул цепь)?
Вдруг внутри склада от огня управляющий кабель сварился и замкнулся. Тогда можно до одури на эту кнопку давить, но толку небудет.
с2н5он
Цитата(се-ренький @ 13.8.2012, 15:40) *
Дык. в первом же сообщении...

я про п. 12.3.6

Цитата(RomanNV @ 13.8.2012, 17:18) *
Если ставить контактор, то как пожарный узнает, что он сработал (разомкнул цепь)?
Вдруг внутри склада от огня управляющий кабель сварился и замкнулся. Тогда можно до одури на эту кнопку давить, но толку небудет.

а как он узнает что именно этот рубильник отключает склад?
если кабель сварился и замкнулся, то подозреваю, что на нём напряжения не будет, кстати речь идет не о кабеле
uvk2
Цитата
должны иметь аппараты для отключения извне
А какие аппараты не указано. Выходит можно, если не запрещено.Но все же рубильники, хотя я их сильно не люблю, но они проще и наверное надежнее, чем контакторы. Кто их знает, как они будут на улице. Дождь, сырость ветер, пыль, мороз и все такое. А почему автоматы не хотите?
Mater
Я делал следующим образом в подобных ситуациях; варил ящик из листовой стали а на дверку ручку с поворотной защелкой, ставил автоматы нужного номинала на каждый потребитель (кран балка, свет, розетки для болгарок и т.д.), ящик крепил к стене склада рядом с воротами, питание приходит с улицы в ящик, а из ящика идет на склад.
Пожарники претензий не предъявляли, дверь ящика на засове но с доступом в любое время (если нужно можно душки для навесного замка приварить), автоматы куда удобнее рубильника + сразу защита реализуется.
Контакторы и пускатели я бы не советовал ставить, а вот рубильником сеть под нагрузкой точно не стоит отключать, а Вам это и предстоит делать в случаи пожара, редкий раз кто успевает снять нагрузку в суматохе, хотя если поставите с дугогасительными вставками и расцепителем то можно и под нагрузкой.
Гость_Алексей_*
есть еще другой вариант все силовые щиты складов питаются из ТП , почему КМ не установить непосредственно в ТП на каждый питающий кабель, кабеля с кнопки пустить по наружней стороне здания без захода на склад получаются при пожаре в нутри склада они не оплавяться , суть моего вопроса это экономия денежных средств. при установки автомата или рубильника, с каждого силового щита придётся выводить кабель сначало на рубильник потом с него обратно, и все кабеля солидного сечения!!! Если никто не может дать конкретного ответа подскажите куда обратиться в какую инстанцию с этим вопросом
Shturman1
Цитата
Если никто не может дать конкретного ответа подскажите куда обратиться в какую инстанцию с этим вопросом

А не лучше обговорить этот вопрос непосредственно с пожарниками. Мне вот не понятно. Если вы хотите ставить контакторы, то это должны быть контакторы с нормально замкнутыми силовыми контактами? Правильно? А есть такие на 200 А?
зелёный желторотик
Цитата(Mater @ 14.8.2012, 0:07) *
а вот рубильником сеть под нагрузкой точно не стоит отключать

Оно понятно, но если речь идёт не о "голом" рубильнике, а спрятанном в ящик (ЯБПВ, к примеру)?

ЗЫ: моё имхо - видимый разрыв как-то роднее...
Mater
Цитата(зелёный желторотик @ 14.8.2012, 22:02) *
Оно понятно, но если речь идёт не о "голом" рубильнике, а спрятанном в ящик (ЯБПВ, к примеру)?

ЗЫ: моё имхо - видимый разрыв как-то роднее...

Видимый разрыв согласен, он роднее любому электрику.
Я такие рубильники ставлю в цехах для отключения кранбалок и прочих премудростей, и работягам нравится за ручку "бандита"дергать и мне ревизию делать удобно. (если хозяин на профилактику денег выделяет, а то ведь бывает поставил, работает и ладно)
Но все же, не стоит им под нагрузкой цепь обесточивать, вспышка при номинальной нагрузке 100А не маленькая.

П.С. - "бандитом" его прозвал из за сравнения с игральным автоматом в казино, их называют "однорукими бандитами" из за способности забирать все деньги у посетителя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.