mxboy
1) http://fotkidepo.ru/photo/324704/45057jZ2s...VjXo/800324.jpg
2) http://fotkidepo.ru/photo/324704/45057jZ2s...VjXo/800323.jpg

В шитке у первой стоят вставки на 100А.
В щиток второй не заглядывал.
Шильдики на обоих трансах позакрашены.
Работник
Мое мнение: 1- 63кВа, 2- 40кВа
S-cream
А в сеетвую не проще обратиться за информацией?
mxboy
Работник, спасибо, я предпологал примерно эти же пределы. Но похоже второй всеж на 20 кило.
А теперь как узнать мощность этого 20кВА трансформатора при однофазной нагрузке?
Тоесть сколько кВА может отдать каждая из трех его фаз по отношению к нулю?

S-cream, увы не проще.
uvk2
Как-то там расстояние ВН - НН совсем небольшое. Ветка упадет или ворона сядет...
Roman D
25, 40 и 60 кВА по размерам похожи.
savelij®
Цитата(mxboy @ 20.8.2012, 16:38) *
Тоесть сколько кВА может отдать каждая из трех его фаз по отношению к нулю?

А если взять и поделить на троих?... icon_wink.gif
uvk2
На троих или на корень из троих?
Roman D
Цитата(uvk2 @ 22.8.2012, 19:47) *
На троих или на корень из троих?

А обмоток на низкой там три или корень из трёх icon_wink.gif ?
Гость_mxboy_*
Цитата(Roman D @ 21.8.2012, 13:57) *
25, 40 и 60 кВА по размерам похожи.

Уточнил инфу. Нижний ТМГ-63/10.
Остается открытым вопрос на предмет однофазной нагрузки на него.
kasim34
Мда.... А ведь вроде уже и ответили)))
Roman D
Цитата(Гость_mxboy_* @ 23.8.2012, 18:16) *
Нижний ТМГ-63/10.

А разве ТМГ не с "гармошкой", а ТМ - с расширительным бачком?