Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Греется муфта фазы С соединение генератора с линией на 6\35
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Учени_к
До этого была авария на подстанции, сгорел кабель соединяющий наш трансформатор 6\35 с подстанцией. Что вызвало останов с потерей собственных нужд. Кабель был заменен, пустились и вот новая проблема.

Температура муфты 150 градусов, соединение фазы С генератора с линией на трансформатор 6\35. Под корпусом генератора.

Генератор 12Мвт.




Поделитесь пожалуйста своими мыслями по этому поводу.
с2н5он
меряли Т муфты, а контактного соединения?
Sinus
Перемуфтить.
haramamburu
глупый вопрос
Учени_к
Цитата(haramamburu @ 22.8.2012, 17:22) *
глупый вопрос

Простите не все умные как Вы, чтобы задавать подобные вашему ответу вопросы.

Я всего лишь МОТО, пока учусь и задаю вопросы которые соответствуют моему опыту и знаниям.

Цитата(с2н5он @ 22.8.2012, 14:06) *
меряли Т муфты, а контактного соединения?


Да электрики меряли Т муфты.

Цитата(Sinus @ 22.8.2012, 14:24) *
Перемуфтить.


Спасибо)
с2н5он
Цитата(Sinus @ 22.8.2012, 14:24) *
Перемуфтить.

при этом можно выяснить причину?

Цитата(Учени_к @ 22.8.2012, 17:29) *
Да электрики меряли Т муфты.

кстати что за муфта (тип)? чем меряли? по всей длине муфты?
Учени_к
Цитата(с2н5он @ 22.8.2012, 19:24) *
при этом можно выяснить причину?


кстати что за муфта (тип)? чем меряли? по всей длине муфты?


Завтра обязательно узнаю.

Я обходчиком по турбине работаю, а из-за молодости и интереса сую нос в электрику)

Учени_к
Причина установлена, внутренний диаметр муфты был больше сечения кабеля, из-за этого был нагрев.