Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: нужно выбрать кабель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


4uk
Доброго времени,подскажите какой эл.кабель брать:
цеплять от него буду 4 пилы общее 70 кВт,прокладывать под землей на расстояние 100 метров,интересует мощность необходимая его,учитывая потери,и из какого металла : медь или алюминий?
кабель 4х жильный,также интересует сечение
Roman D
Al... дешевле.
А дальше нужны подробности. Навскидку квадратов так 50... но что за пилы? Может и 70 не хватить...
drmorgan
Исходя из ваших данных, вот примерные расчёты с запасом по току нагрузки.
Для меди:




ЗАДАНО

Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380

коэффициент мощности = 1

коэффициент полезного действия = 1

дополнительный коэффициент = 1

Потери напряжения, % = 7

Длина проводника, м = 100

прокладка кабелем из меди: 4х жил в земле ***

удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175



РАСЧЕТ

мощность, кВт =70

сила тока, А =115,9291

сечение проводника по длительному току, мм.кв =25

При длине проводника 100 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 7 % ( или 26,6 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 353,4 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 16 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 106,357 А сечение составляет 16 мм.кв

Выбираем сечение по длительному току 16 мм.кв

диаметр проводника, мм =5,64

ток плавления проводника, А =1072


==================

ЗАДАНО

Провода медные в трубе

Род тока: 3-х фазный

Длина,м = 100

Мощность нагрузки,Квт = 70

Напряжение,В = 380

cos fi = 1

Сечение,мм.кв = 25

Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0

==================

РАСЧЕТ

Потери составят, % = 3,52

Норма. Напряжение составит 366,62 В

==================
Для алюминия:


ЗАДАНО

Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380

коэффициент мощности = 1

коэффициент полезного действия = 1

дополнительный коэффициент = 1

Потери напряжения, % = 7

Длина проводника, м = 100

прокладка кабелем из алюминия: 4х жил в земле ***

удельное сопротивление по алюминию,ом/м = 0,028



РАСЧЕТ

мощность, кВт =70

сила тока, А =122,3106

сечение проводника по длительному току, мм.кв =50

При длине проводника 100 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 7 % ( или 26,6 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 353,4 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 25 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 106,357 А сечение составляет 35 мм.кв

Выбираем сечение по длительному току 35 мм.кв

диаметр проводника, мм =7,98

ток плавления проводника, А =1335



==================

ЗАДАНО

Провода алюминиевые в трубе

Род тока: 3-х фазный

Длина,м = 100

Мощность нагрузки,Квт = 70

Напряжение,В = 380

cos fi = 1

Сечение,мм.кв = 50

Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0

==================

РАСЧЕТ

Потери составят, % = 2,96

Норма. Напряжение составит 368,75 В

==================
4uk
пилорамы - 3 штуки ленточные по 11 кВт и одна дисковая - 35 кВт.
спасибо за ответы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.