Доброго времени,подскажите какой эл.кабель брать:
цеплять от него буду 4 пилы общее 70 кВт,прокладывать под землей на расстояние 100 метров,интересует мощность необходимая его,учитывая потери,и из какого металла : медь или алюминий?
кабель 4х жильный,также интересует сечение
Al... дешевле.
А дальше нужны подробности. Навскидку квадратов так 50... но что за пилы? Может и 70 не хватить...
drmorgan
24.8.2012, 21:13
Исходя из ваших данных, вот примерные расчёты с запасом по току нагрузки.
Для меди:
ЗАДАНО
Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380
коэффициент мощности = 1
коэффициент полезного действия = 1
дополнительный коэффициент = 1
Потери напряжения, % = 7
Длина проводника, м = 100
прокладка кабелем из меди: 4х жил в земле ***
удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175
РАСЧЕТ
мощность, кВт =70
сила тока, А =115,9291
сечение проводника по длительному току, мм.кв =25
При длине проводника 100 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 7 % ( или 26,6 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 353,4 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 16 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 106,357 А сечение составляет 16 мм.кв
Выбираем сечение по длительному току 16 мм.кв
диаметр проводника, мм =5,64
ток плавления проводника, А =1072
==================
ЗАДАНО
Провода медные в трубе
Род тока: 3-х фазный
Длина,м = 100
Мощность нагрузки,Квт = 70
Напряжение,В = 380
cos fi = 1
Сечение,мм.кв = 25
Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0
==================
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 3,52
Норма. Напряжение составит 366,62 В
==================
Для алюминия:
ЗАДАНО
Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380
коэффициент мощности = 1
коэффициент полезного действия = 1
дополнительный коэффициент = 1
Потери напряжения, % = 7
Длина проводника, м = 100
прокладка кабелем из алюминия: 4х жил в земле ***
удельное сопротивление по алюминию,ом/м = 0,028
РАСЧЕТ
мощность, кВт =70
сила тока, А =122,3106
сечение проводника по длительному току, мм.кв =50
При длине проводника 100 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 7 % ( или 26,6 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 353,4 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 25 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 106,357 А сечение составляет 35 мм.кв
Выбираем сечение по длительному току 35 мм.кв
диаметр проводника, мм =7,98
ток плавления проводника, А =1335
==================
ЗАДАНО
Провода алюминиевые в трубе
Род тока: 3-х фазный
Длина,м = 100
Мощность нагрузки,Квт = 70
Напряжение,В = 380
cos fi = 1
Сечение,мм.кв = 50
Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0
==================
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 2,96
Норма. Напряжение составит 368,75 В
==================
пилорамы - 3 штуки ленточные по 11 кВт и одна дисковая - 35 кВт.
спасибо за ответы!