Поскольку конкретных данных нет по нагрузке на линию (какую вы планируете мощность потребителей), я исходил из среднестатистических значений.
Вот вам схема:
Вот вам расчётные данные к этой схеме:
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ гаража
==================
Общая мощность, кВт = 7,4
общий автомат защиты AB35
сечение алюминиевым проводом 10 мм.кв
сечение обратного провода 10 мм.кв
УЗО для цепей освещения-розеток 40A/30мA/2
УЗО для дополнительной цепи 16А/10мА/2
цепь освещения. мощность Р,кВт 0,4 cosF 1
автомат защиты AB 2 A/2
сечение алюминиевым проводом 2,5 мм.кв вид прокладки:
одного 2х жильного в трубе и в коробах, а также в лотках пучками
розеточная цепь. мощность Р,кВт 5 cosF 1
автомат защиты AB 25 A/2
сечение алюминиевым проводом 4 мм.кв вид прокладки:
одного 2х жильного в трубе и в коробах, а также в лотках пучками
дополнительная цепь. мощность Р,кВт 2 cosF 1
автомат защиты AB 10 A/2
сечение алюминиевым проводом 2,5 мм.кв вид прокладки:
одного 2х жильного в трубе и в коробах, а также в лотках пучками