Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение счтечика под напряжение
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Олег Зорин
Здравствуйте, подскажите можно ли прямотоные счетчики и счетчики трансформаторного включения подключать под напругой, просто не очень хочется надолго отключать дом? Может ли счетчик выйти из строя?
с2н5он
можно, но на ТТ нужно ставить закоротки
Олег Зорин
Цитата(с2н5он @ 31.8.2012, 7:47) *
можно, но на ТТ нужно ставить закоротки


Можно подробней, что вы имеете ввиду под закоротками? закорачивание выводов И1 на PEN?
с2н5он
И1 И2 меж собой
Олег Зорин
Цитата(с2н5он @ 31.8.2012, 9:18) *
И1 И2 меж собой

Подскажите пожалуйста, а зачем их закорачивать? Получается закоротки идут отдельно у каждого ТТ ? После подключения счетчика закоротки убираются?
с2н5он
п.4.9.2 ПОТРМ 016 2001 для безпасности
лучше отдельно
убираются
Roman D
Ставьте испытательные колодки, и не надо будет париться с отключениями при замене счетчиков. Даже наряд не будет нужен.

Техника безопасности запрещает работы без снятия напряжения, если возможны разрывы вторичных цепей трансформаторов тока.
Интересно, как мы собираемся закорачивать И1 и И2, не откручивая винтов? icon_wink.gif

Зачем? Можно спалить ТТ и (или) получить по пальцам. Теория нужна?
с2н5он
Цитата(Roman D @ 31.8.2012, 14:56) *
Интересно, как мы собираемся закорачивать И1 и И2, не откручивая винтов? icon_wink.gif

Африка нам поможет - для сего есть крокодильчики, хотя согласен, что колодки лучше
Roman D
Цитата(с2н5он @ 31.8.2012, 17:14) *
для сего есть крокодильчики
Эти добрые Гены имеют свойство спрыгивать со своего места при первом же чихе. То есть контакт крайне ненадёжен.
savelij®
А может не стоит испытывать судьбу? И провести все работы при снятом напряжении...
uvk2
Цитата
Может ли счетчик выйти из строя?
Из строя может выйти Олег Зорин. Лучше отключить.
с2н5он
Цитата(Roman D @ 31.8.2012, 18:34) *
Эти добрые Гены имеют свойство спрыгивать со своего места при первом же чихе. То есть контакт крайне ненадёжен.

немного не досказал я, К-к вешается на отвертку, которой крутится болт на ТТ

Цитата(savelij® @ 31.8.2012, 18:45) *
А может не стоит испытывать судьбу? И провести все работы при снятом напряжении...



Цитата(Олег Зорин @ 31.8.2012, 8:29) *
просто не очень хочется надолго отключать дом?

vitall
Если нет опыта, то лучше не испытывать судьбу, Но если так хочется можно попробовать, только необходимо снять нагрузку и при монтаже на напряженчиские цепи одеть кембрики
Roman D
Цитата(с2н5он @ 1.9.2012, 10:15) *
немного не досказал я, К-к вешается на отвертку, которой крутится болт на ТТ

Я бы не рисковал...

Цитата
8.2. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.
Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.
8.9. Работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках.


Так что крокодилы - в Африку...
yuoras
Что за вопрос такой?.
Всё равно ,что через автобан переходить дорогу, авось успею.
Не шутите с напряжением, оно это не любит.
Быстрее всё равно не будет, а последствия могут быть разными.

P.S. Это чисто моё мнение и мнение техники безопасности
Roman D
Ой, что-то Олега Зорина не слышно...
uvk2
Будем надеяться, что он не вышел из строя.
Цитата
можно попробовать, только необходимо снять нагрузку
Т.е. отключить дом.
vitall
Цитата(uvk2 @ 2.9.2012, 0:01) *
Будем надеяться, что он не вышел из строя.Т.е. отключить дом.

Нет, нужно отключать не дом, а все приборы в доме, чтоб не было дуги при монтаже цэпи..........., а вообще опишите подробнее свою электроустановку: есть ли вводной автомат, по какой причине хотите поменять счетчик, вообще хотелось бы увидеть даже фото электроустановки, вобщем сначала и поподробней. Вот тогда вы и получите полностью исчерпывающий ответ.
Roman D
Цитата(vitall @ 2.9.2012, 1:32) *
Нет, нужно отключать не дом, а все приборы в доме, чтоб не было дуги при монтаже цэпи.

Это зачем? Экстрим такой - работа под напряжением, когда надо отключать? И какая разница между отключением нагрузки и снятием напряжения - я имею в виду для потребителей? Для электрика - понятно: нарушение пункта 8.9 и пересдача.

Олег Зорин
Из строя еще не вышел..))) Затеяно все из-за того, что работы не успеваем сделать до прихода жильцов с работы, вследствии чего после включения ЭУ сразу идет перегруз и ЭУ вылетает.
Можно ли сделать так: под напругой подключить все цепи от ТТ до ИКК, а потом накинуть фазы от ИКК до счетчика?
Sergey-N81
Цитата(Олег Зорин @ 2.9.2012, 18:06) *
Из строя еще не вышел..))) Затеяно все из-за того, что работы не успеваем сделать до прихода жильцов с работы, вследствии чего после включения ЭУ сразу идет перегруз и ЭУ вылетает.
Можно ли сделать так: под напругой подключить все цепи от ТТ до ИКК, а потом накинуть фазы от ИКК до счетчика?


)) icon_biggrin.gif. Блин, наши ничего не боятся. Вы это сами делаете или спрашиваете на форуме, а потом работников заставляете по напрежением работать?
Гость_Михаил_*
Менял счетчик активной энергии под напряжением, закоротил ТТ, проверил прибором контакт закоротки на ТТ, после вывода 1 фазы из клемника получил удар от взрыва счетчика реактивной энергии находящегося рядом чуть не потерял глаз.
Roman D
Соболезную, но после разбора полётов последует лишение талона с последующей пересдачей. Если нет испытательной колодки, на пересдачу пойдёт выдающий наряд.
РоманК
Для опытного электрика дело решимое, но!?
Следует помнить одно важное правило: при размыкании вторичной обмотки ТТ на выводах появляется высокое напряжение, величина которого зависит от тока в первичке. Поэтому любая неточность в подключении (разрыв вторички ТТ) может повлечь взрыв начинки счетчика.
Для этого впринцыпе и придумали - ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ КОЛОДКУ, которая закорачевает вторичку ТТ.
Решение рисковать или всетаки обесточить принимать лично Вам.
yuoras
Как показывает практика , чаще попадают под напряжение именно опытные електрики. При размыкании вторичных цепей может не только счетчик разлететься ео и Зачем рисковать , жизнь у нас у всех одна.
Гость
Ставлю крокодилы и меняю. Главное понадежнее их поставить. Самый экстрим у меня было, когда я решил вторичку от тт до счетчика просмотреть, схема неправильна была, полез к тт ( 2000/5 такие блины большие), оторвался провод от клемм и попал на шину ( вторичка блы заземлена). Ну в общем, погорела вся вторичка, а ввод пришлось гасить.
yuoras
Цитата(Гость @ 19.6.2015, 11:47) *
Ставлю крокодилы и меняю. Главное понадежнее их поставить. Самый экстрим у меня было, когда я решил вторичку от тт до счетчика просмотреть, схема неправильна была, полез к тт ( 2000/5 такие блины большие), оторвался провод от клемм и попал на шину ( вторичка блы заземлена). Ну в общем, погорела вся вторичка, а ввод пришлось гасить.

И зачем так рисковать ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.