Колеги подскажите, нужно выбрать кабель который будет прокладываться в кабельных каналах накрытых листами металла.
Вопрос: как расценивать такую прокладку согласно ПУЭ как по воздуху или в земле????
savelij®
... в трубе
с2н5он
для чего расценивать? выбор по току?
buritas
Кабель нужно выбрать по току
с2н5он
с учетом К по таб.1.3.26 ПУЭ + п.1.3.16
OBON
Цитата(buritas @ 12.9.2012, 16:57) *
Колеги подскажите, нужно выбрать кабель который будет прокладываться в кабельных каналах накрытых листами металла.
Вопрос: как расценивать такую прокладку согласно ПУЭ как по воздуху или в земле????

Выбор кабеля так же как при открытой прокладке. Расценивать прокладку как по воздуху.