monolight
14.9.2012, 20:47
Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Допускается ли выполнять заземление обмотки трансформаторов тока одним проводником? Ситуация такая, в сборке ГРЩ на шинах установлено 9 ТТ (3 для учёта, 3 для амперметра и 3 пустых, на каждой фазе по трансу соответственно), номинальный ток ГРЩ 2 кА. Можно заземлить обмотки всех ТТ одним проводом? Если да, то какое сечение проводника подобрать?
drmorgan
14.9.2012, 21:24
Моё мнение , что нельзя, слишком большой номинальный ток ГРЩ для этого.
А вообще вот, очень полезный документ в вашем случае.
Как-то копался в старой, 70-х годов КТП-1000 кВА, с ном. током по 0.4 - 1500А. Там один из выводов ТТ заземлен одним проводом (шлейф без разрыва). К счетчику уходили три конца, и с него опять на землю. Думаю неправильно это, но вероятно тогда требования были другие. Но если вести от ТТ И1 И2 двумя проводами к счетчику, то заземлить вторичку ТТ можно и одним проводом, но не все 9, а по группам из трех. А неиспользуемые закоротить.
зелёный желторотик
15.9.2012, 6:41
Мужики, я извиняюсь за назойливость,
уже спрашивал, не ответили.
Вопрос по применению ТТ для расширения диапазона Цешки. Вот так вот.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаP.S. Можете пинать, матюгать и т.д. Лучше тут выслушать про свою компетенцию, чем кататься на Газели с мигалочками.
P.P.S. Я про заземление ТТ при измерении тока.
Цитата(зелёный желторотик @ 15.9.2012, 6:41)

Можете пинать, матюгать и т.д
Ну, это завсегда пожалуйста...

Ей-богу, ни разу не видел, чтобы кто-то заземлял при измерении токовые клещи (тот же ТТ+измеритель).
З.Ы. Схема непонятна...
drmorgan
15.9.2012, 13:16
Цитата(зелёный желторотик @ 15.9.2012, 6:41)

Мужики, я извиняюсь за назойливость,
уже спрашивал, не ответили.
Вопрос по применению ТТ для расширения диапазона Цешки. Вот так вот.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаP.S. Можете пинать, матюгать и т.д. Лучше тут выслушать про свою компетенцию, чем кататься на Газели с мигалочками.
P.P.S. Я про заземление ТТ при измерении тока.
Ну вот стандартная схема с заземлением ТТ, в принципе по правилам ТТ должен быть заземлён.
monolight
15.9.2012, 18:27
Спасибо за ответ. Так и поступили, отдельно заземлили группу ТТ учета (шлейфом 3 ТТ), отдельно ТТ амперметров (шлейфом 3 ТТ), и отдельно пустых ТТ (шлейфом 3 ТТ, обмотки пустых закоротили).