Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: предохранители ПП60С
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_as_*
Здравствуйте.
Проблема появилась. На выпрямительных шкафах массово стали гореть предохранители (выгорает сразу "плечо" - 28 шт.). Марка предохранителя - ПП60С-39, производства КЭАЗ. Сначала грешили на систему охлаждения. А в последний раз попробовали получше исследовать плавкие вставки горевших предохранителей - и у некоторых моих коллег сложилось следующее мнение : мол, предохранители выработали свой срок службы, правкие вставки (контактные мосты) повреждены механически ввиду длительной эксплуатации в условиях вибрации, т.е. "отслоились" - как следствие, пропускная способность предохранителя падает, и он горит. Вроде как некоторые фрагменты вставок без следов "горения" (неоплавлены и т.п.), и это дает основание предположить, что они то и есть те "отслоившиеся" в результате вибрации части. Что думаете по этому поводу? Сталкивался ли кто? И возможно ли такое "отслоение" (в штатном режиме имеет место некоторая вибрация от трансформатора, работает 10 лет)?
Rezo
Цитата
И возможно ли такое "отслоение" (в штатном режиме имеет место некоторая вибрация от трансформатора, работает 10 лет)?
Не верю в такое заключение ваших специалистов.
Во-первых впервые слышу об сроках предохранителей, а во-вторых на ошибочные выводы указывает ещё и это:
Цитата
....выгорает сразу "плечо" - 28 шт.
Одномоментно плечо не может выгореть по причине старения и какого-то там отслоения в устройстве предохранителя!

PS: Боже!... Что только не придумают, лишь бы найти какой-либо ответ. Уж хотя бы придумали что-нибудь более правдоподобное....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.