Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Странное поведение ЦЭ6803B включенного через трансформаторы тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


vladsav
Наше предприятие по выходным не работает, но счетчик продолжает считать потребление, так как будто мы работаем и в выходные тоже. Потребление одинаковое по выходным как по рабочим дням. Кроме сторожей и уличного освещения по выходным никакой более нагрузки нет. Потребление сторожей и уличного освещения малое. Все входы на предприятие на выходные закрыты наглухо. У сторожей стоят свои счётчики. Проводится контроль показаний, но в выходные по головному счётчику выскакивают не известно откуда порядка 60 киловат в день.У сторожей потребление за выходные около 6 киловатт.
Головной счётчик трехфазный ЦЭ6803В стоит в щитовой.
с2н5он
1. поменяйте счетчик или поставьте контрольный или в выходной отключите на день всю нагрузку или неправильно применяете Ктр. у ТТ
2. на Вашем предприяти кто то висит дополнительно
yuoras
1.Счётчик не настроен (не налажен , я имею введу диаграмму).
2.ЦЭ6803В страдают произвольным самоходом (тем более , что по вашим словам это как раз актуально, считает постоянно по 60 кВт )
3.Возможно есть халявщики.
vladsav
По методике:
http://remont220.ru/uchet-proverka.php
провёл проверку счётчика.Счетчик завышает почти в 3 раза.Перекос фаз.Одна фаза сильно перегружена,остальные почти по нулям!
с2н5он
а перекос причем здесь? и Вашу проверку бы глянуть
Shturman1
Цитата
Перекос фаз.Одна фаза сильно перегружена,остальные почти по нулям!

Все таки есть потребитель о котором вы может не знаете. Что-то же жрет энергию по этой фазе.