Александр321
Выбрал кабель для подключения от ТП(36/0,4) до цеха с учетом суммарной нагрузки - АВБбШв 4х95 (ож) - со 100 % запасом по току максимальной нагрузки.
Вопрос в следующем:
1. чем оконечивается данный кабель - наконечниками под обжим, или просто сверлится под винт? В ТП-шке подключение к автомату (самарский электрощит на 125 А), второй конец - будет распределительный шкаф.
2. Имеются-ли какие либо ограничения по применению данного алюминиевого кабеля?
PS: Прокладка в землю, согласно ПУЭ.
Работник
1. Примените кабельные наконечники. И проконтролируйте чтобы автомат и место присоединения в шкафу позволяли подключить такое сечение. Не забудьте и про концевую муфту. Проще термоусаживающию.
2. В описании завода-производителя указывается применение данного кабеля. Что не вошло в это описание - ограничения. Кратко кабель может прокладываться в земле, по воздуху, в тунеле, в сухих и влажных помещениях, взрыво опасных и пожароопасных.
с2н5он
а что это ТП(36/0,4)?
наконечники
Александр321
Извиняюсь, малость ошибся в цифре: ТП(трансформаторная подстанция) 35/0,4.
За наконечники большое спасибо, осталось найти где взять в Екатеринбурге. Муфта концевая - конечно - без вопросов, если подскажете какой тип муфты применить для данного кабеля буду Вам благодарен.
А по поводу применения алюминиевых жил ограничения я как понял касаются только на разводку внутри помещений - особенно бытового назначения.
Работник
Забыл спросить, у Вас действительно трансформаторы 35/0,4кВ ? Знал что есть такие, и применяются, но сам пока не встречал.
Цитата
А по поводу применения алюминиевых жил ограничения я как понял касаются только на разводку внутри помещений - особенно бытового назначения.


Это уже не от кабеля зависит, а от характера и типа Ваших помещений, производства. Если допускается применение у Вас алюминиевых, тогда этот кабель Вам применить можно.
Александр321
Да, это довольно редкий трансформатор, есть такое.
А вот насчет допускается ли применение алюминиевого кабеля:
Кабель пойдет от ТП под землей(в траншее), т.к. бронированный - просто на песчаную подушку(хотя пожалуй заложу его в гофрошланг - если вдруг потребуется замена, можно будет без раскопок поменять) - выйдет в помещение где размещено металлообрабатывающее оборудование(никаких агрессивных сред).
Где НЕ разрешается применение этого кабеля, куда смотреть, в какой РД?
Работник
Цитата
Где НЕ разрешается применение этого кабеля, куда смотреть, в какой РД?

Уже отвечал Вам.
Цитата
В описании завода-производителя указывается применение данного кабеля. Что не вошло в это описание - ограничения. Кратко кабель может прокладываться в земле, по воздуху, в тунеле, в сухих и влажных помещениях, взрыво опасных и пожароопасных.


От сюда Адрес
Область применения АВБбШв, АВБШв, АВБбШвнг(А)
кабель АВБбШв, АВБШв, АВБбШвнг(А) предназначен для распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ и 1 кВ, частоты 50 Гц;
для прокладки АВБбШв (нг) в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации;
кабель марки АВБбШв не распространяет горение при одиночной прокладке, кабель марки АВБбШвнг(А) не распространяет горение при прокладке в пучках.
Или вот Еще ссылка
Кабели АВББШВ-1 изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки: в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям; в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; для прокладки в пожароопасных помещениях; для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа. Кабели АВББШВ-1 предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

А нашел я это с помощью поисковой системы и запроса "АВБбШв применение". Нашлось 376 тыс. ответов. Представленны первые 2.
с2н5он
у спонсора сайта можете глянуть применение
пысы: сомневаюсь что в гофрошланге Вы сможете поменять не раскапывая
Александр321
Спасибо - исчерпывающий ответ.

Думаете гофрированную трубу "Гофротруба двухстенная с зондом d=50, 63 или 75 мм -продавит при укладке в песок?
Олега
Официально (по каталогу ДКС) в 63-ю трубу лезет 4 провода 70. Медь или алюминий не указано icon_sad.gif . Для проводов 95 - только 3шт.. Неполноценная вобщем табличка.
С одной стороны бронированный кабель жестче, с другой перехлестов-перекрутов проводов не наблюдается. По-практике главное не увлекаться заполнением и крутизной поворотов трассы.
Учитывая номенклатуру (D до 200 мм) никаких препятствий для "возможности ввода (затяжки) кабелей и их замены в любое время года после окончания строительства без проведения земляных работ" не вижу.
Работник
Цитата
Думаете гофрированную трубу "Гофротруба двухстенная с зондом d=50, 63 или 75 мм -продавит при укладке в песок?


Думаю сила трения кабеля о гофру будет слишком велика, и даже если удастся вытащить старый кабель, новый не протащить. Какая длина участка в траншее? Если не большая, может получиться с гладкой трубой, но скорее всего нет.

Цитата
Учитывая номенклатуру (D до 200 мм)

В такую трубу может получиться)
с2н5он
возможно, но имел ввиду другое - гофру прямо не уложите, так что будут изгибы, постепенно гофру обожмет грунтом, также грунт имеет свойство "ходить" - выташить и затащить будет проблематично, тем более для диаметров 50, 63
Олега
Цитата(Работник @ 20.9.2012, 16:00) *
Думаю сила трения кабеля о гофру будет слишком велика, ..

Протяжка оборвется? или кабель?

Цитата(Работник @ 20.9.2012, 16:00) *
..даже если удастся вытащить старый кабель, новый не протащить.

Лебедкой нужно пользоваться однако.

Цитата(с2н5он @ 20.9.2012, 16:01) *
возможно, но имел ввиду другое - гофру прямо не уложите, так что будут изгибы, постепенно гофру обожмет грунтом, также грунт имеет свойство "ходить" - выташить и затащить будет проблематично, тем более для диаметров 50, 63

Диаметры понятно выбираются по диаметру кабеля. Резких изгибов и обжима грунтом получить вряд ли удастся. ПНД-ПВД вещь весьма жесткая. Стандарт организации 47022248-0047-2007 определяет область применения этих труб в грунте земельного полотна при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог..
uvk2
Мне кажется что и изначально такой кабель в гофру не затащить. Если конечно его не 10 метров. А вот условия охлаждения при такой прокладке изменятся или нет? Кабель то уже не будет соприкасаться с землёй.
Олега
Цитата(uvk2 @ 20.9.2012, 20:06) *
..А вот условия охлаждения при такой прокладке изменятся или нет? Кабель то уже не будет соприкасаться с землёй.

Да как и у всех кабелей в трубах, без особенностей.

Цитата(uvk2 @ 20.9.2012, 20:06) *
Мне кажется что и изначально такой кабель в гофру не затащить. Если конечно его не 10 метров.

Так кажется или пробовали? Что его через 10 метров вдруг остановит, если он сам туда лезет icon_smile.gif
Александр321
Большое спасибо всем откликнувшимся, в итоге определился с наконечниками, концевыми муфтами и трубой:
муфта - 4 КВНТп 1-70/120-Б
наконечники - 2 НБ 70/120
труба ДКС двухстенная - внутри гладкая диаметром 90, при условии что наружный диаметр кабеля 40 - достаточно вполне, под землю уйдет 100 метров. Если потребуется перетяжка - для облегчения можно и навазелинить - пойдет как по маслу, даже при наличии небольших искривлений.
С Уважением.
Александр.
Олега
Полиэтилен и сам по себе скользкий.
"Навазелинить" можно и трубу, пыжом.
На место крепления протяжки к кабелю полезно поставить половинку п/э мячика. ==)---
4udak
Видел в работе пороховой пресс. Из алюминиевой моножилы штампует за один выстрел лялю а не наконечник. Сам пресс небольшой, заряжается двумя или одним строительным патроном в зависимости от сечения и требуемого отверстия под болт. Думаю это быстрее и надежнее. ИМХО.