Подскажите пожалуйста ,а лучше направьте где прочитать:

Требуется ли на концах кабеля АВВГ(сеч.4х95,120,185мм) делать концевые(термоусаживаемые муфты) в случае прокладки кабеля от наружного щита расположенного на стене (разделительного щита, щита учета) до ВРУ(ГРЩ) здания (При сдаче местным сетям – дают замечание, а на вопрос «Где прописано?»-ответ: «читайте ПУЭ») Хотя недавно сдавали наружное освещение сделанное кабелем АПвБбШп 3х16 без концевых термоусадок – ничего не сказали. Я понимаю –масленые кабели , тут без вопросов надо делать концевую муфту. А на сухих(марках) кабеля зачем???
Работник
ПУЭ 2.3.65. Требуются муфты. Защита от влаги нужна же.
vodonik
А если наружный шкаф имеет защиту минимум IP43 ?
Работник
2.3.65. При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.

2.3.66. Для кабельных линий до 35 кВ концевые и соединительные муфты должны применяться в соответствии с действующей технической документацией на муфты, утвержденной в установленном порядке.

О том, что условия нахождение муфты может отменить необходимость оной, не сказано.

с2н5он
вообще то в 2.3.65 речь о конструкции при применении муфт, а не о самом применении
Работник
Ну, что нашел. И где о применении тогда?
vodonik
Вот и я о том же. Плюс, относится ли эта перемычка между щитом прикреплённым к стене дома и ГРЩ к наружным сетям или к внутренним сетям дома(здания), т.е. считать ли её кабельной линией со всеми вытекающими из этого требованиями к кабельной линии. Но это уже второй вопрос icon_smile.gif
Андрей_Леонидович
Необходимость установки муфты на данный кабель определяет ПРОЕКТ.как написано в проекте так и делаете .
(При сдаче местным сетям – дают замечание, а на вопрос «Где прописано?»-ответ: «читайте ПУЭ»--- ляпнули сами не читая ПУЭ (там про такое не пишут).
просто они хотят как лучше для себя. я тоже стараюсь в техусловиях как можно больше написать. но если проект подписан энерго организацией
без установки муфт , тогда лес там--->.


Андрей_Леонидович,

однозначно КЛ-0,4кВ
vodonik
Спасибо за ответы.

Но это как-то неправильно - что нет четких указаний на этот счет(зачастую проектировщик меньше тебя разбирается в электрике и корректирует проект так-как ты скажешь).

P.S. Если это КЛ, то на неё надо-Паспорт КЛ, Журнал прокладки, Привязку и .... icon_sad.gif
Sinus
Я всегда ставлю концевые муфты (от 16 мм^2), спросите почему, отвечу - это просто хорошо, эстетично выглядит. Были бы концевые муфты на меньшие сечения, ставил бы и их.
vodonik
Наверное можно подвести итоги :

Делать или не делать концевую муфту на сухом кабеле 0,4кВ определяется тремя моментами :
1. Прописано в тех.условиях;
2. Заложено в проекте(согласованном);
3. Эстетическими соображениями монтажной организации.

Спасибо за диалог.