Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Скока надо ТЭНов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


momon66
Всем привет!!Принимайте новенького.И сразу быка за рога:требуется расчитать количество и мощность ТЭНов для проектирования камеры полимеризации (большая духовка с конвекцией)для порошковой окраски.Есть коробка с теплоизоляцией 100*100*300.Нужно знать сколько ТЭнов надо для поддержания в ней постоянной t200 градусов.Какой вентилятор?И тд.Буду рад если меня пошлют сразу к какому нибудь источнику этих знаний или помогут реально спроектировать этот девайс.Всем откликнувшимся огромный респект и уважуха.
Роман Котовский
Этот вопрос скорее к теплотехникам.
Гость
А мож найдется универсал кто в теме?
pkg
Для того, чтобы рассчитать мощность нагревателя нужно знать мощность тепловых потерь в установившемся режиме. Для этого необходимо знать не только размеры теплоизоляции, но и ее теплопроводность, учесть мощность теплообмена конвекцией (от поверхности теплоизоляции в помещение), мощность потерь от передачи теплопроводностью через опоры. После суммирования этих мощностей добавить к результату 30% и проверить полученную мощность на время разогрева из холодного состояния до рабочей температуры. Если устраивает то выбор мощности нагрева закончен. Если время слишком большое, то нужно увеличить мощность нагрева. Регулирование мощности нагрева должно быть обязательно!
Теплотехнические расчеты кратко и с примерами изложены в книге:
А.П Альтгаузен и др. "Низкотемпературный электронагрев" М., "Энергия" 1978г.
andrey357
Цитата
Есть коробка с теплоизоляцией 100*100*300.

А в каких единицах: если в мм, то расчет простой - ставь 2кВт с терморегулятором - аналог чайника или ТЭНА в стиралке.
Если св сантиматрах - то мощностью не обойдешся - надо считать конвекцию и циркуляцию.
А если в метрах - переноси установку к ближайшей электростанции.
Гость
Доброе время суток!
Помогите правильно рассчитать изготовление печи , внутренний размеры 7000*2200*2200 итого внутренний объем равен 33,88 м3, суммарная мощность равна 169,4 кВт ( бралась мощность 5 кВт на 1 м3) . Правильно была рассчитана мощность , какие нужно применить ТЭНов и какое количество? Заранее спасибо=)
c2н5он-
откуда бралась мощность? какая температура нужна? для чего печь? полезный объем?
Гость
Цитата(c2н5он @ 18.4.2016, 21:50) *
откуда бралась мощность? какая температура нужна? для чего печь? полезный объем?



http://www.chipmaker.ru/topic/29979/page__...803#entry451803 вот как рассчитывалась мощность . Температура до 220 гр, за 30-45 мин. Покраска металлических конструкций ( свое производство)
Sinus
Цитата
суммарная мощность равна 169,4 кВт ( бралась мощность 5 кВт на 1 м3) . какие нужно применить ТЭНов и какое количество?

Один из вариантов - 77 шт. мощностью 2,2 кВт