Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Дизельный генератор Volvo TA-532 Перегруз
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы


С62
Дизельный генератор Volvo TA-532, генератор работает около 1-2 минут без нагрузки и горит авариная лампочка, и на экране перегруз горит, показание напряжение 400в, частота 50 гц , оборот вала 1500. я электроншик пока у меня нет опыта, с чего начать проверку
uvk2
Цитата
и горит авариная лампочка, и на экране перегруз
Перегруз чего? Вот с этого и начните, высните что вызывает перегрузку, какой датчик выдает сигнал неисправности.
C62
генератор трех Фазный, через 2 минут работы 1 и 2 фаз ток показывает 288А как кароткый замыкание, а на линие нет замыканые, по городском питанием ток 1ф 30А, 2Ф 30А, 3Ф 60а потробляет
C62 Решено
окозалось при входе датчик токи обрыв 050 ОМ тепенр все ок. uvk2 Спосиба за ответь