Дизельный генератор Volvo TA-532, генератор работает около 1-2 минут без нагрузки и горит авариная лампочка, и на экране перегруз горит, показание напряжение 400в, частота 50 гц , оборот вала 1500. я электроншик пока у меня нет опыта, с чего начать проверку
Цитата
и горит авариная лампочка, и на экране перегруз
Перегруз чего? Вот с этого и начните, высните что вызывает перегрузку, какой датчик выдает сигнал неисправности.
генератор трех Фазный, через 2 минут работы 1 и 2 фаз ток показывает 288А как кароткый замыкание, а на линие нет замыканые, по городском питанием ток 1ф 30А, 2Ф 30А, 3Ф 60а потробляет
C62 Решено
27.9.2012, 17:08
окозалось при входе датчик токи обрыв 050 ОМ тепенр все ок. uvk2 Спосиба за ответь