Gabik
Если АБК (административно-бытовой комплекс) выполнени на металлических сваях, должен ли быть проложен отдельный контур заземления. Если да, то ссылку дайте, плз.
с2н5он
не обязательно п.1.7.109 ПУЭ
правда если сваи удовлетворяют требованиям ПУЭ по размерам icon_wink.gif
RomanNV
После монтажа нужно выполнить замеры сопротивления растеканию тока и если оно укладывается в требуемые рамки (см. ПУЭ) то можно ничего не делать.
Но нужно ещё вопрос молниезащиты рассмотреть. Возможно придётся выполнить горизонтальный заземлитель по периметру здания для исключения возможности образования шагового напряжения при попадании молнии (если вы вертикальные колонны будете использовать в качестве токоотводов).
Gabik
Спасибо ребята, вы помогли мне съэкономить бюджет организации.
Работник
Цитата
После монтажа нужно выполнить замеры сопротивления растеканию тока и если оно укладывается в требуемые рамки (см. ПУЭ) то можно ничего не делать.

Это конечно сделать нужно, но формально естественные заземлители измерениям не подвергаются.
Gabik
Раз уж затронули вопрос про заземление,то как должен быть сделан контур если сваи из ж/б.
RomanNV
Никакой разницы нет.
Нужно только предусмотреть надёжное электрическое соединение арматуры свай с закладными изделиями на ростверках, к которым потом подключаться будете.
Ну и учесть тот факт, что через железобетонные конструкции из предварительно напряжёного бетона заземление делать нельзя.
Олега
Цитата(Работник @ 26.9.2012, 10:00) *
Это конечно сделать нужно, но формально естественные заземлители измерениям не подвергаются.

Считаете нормативы на повторные заземлители относятся только к искусственным заземлителям?
По-моему норма относится к ЗУ независимо от естественности-искусственности. Лишь бы обеспечивал.
"Измерение сопротивления производится без отсоединения грозозащитных тросов, оболочек отходящих кабелей и других естественных заземлителей". Искусственный, при обеспечении нормы естественным, просто не нужен.

Цитата(RomanNV @ 26.9.2012, 13:19) *
..из предварительно напряжёного бетона

Правка: с предварительно напряжённой арматурой.
Работник
Цитата
Считаете нормативы на повторные заземлители относятся только к искусственным заземлителям?
По-моему норма относится к ЗУ независимо от естественности-искусственности. Лишь бы обеспечивал.
"Измерение сопротивления производится без отсоединения грозозащитных тросов, оболочек отходящих кабелей и других естественных заземлителей". Искусственный, при обеспечении нормы естественным, просто не нужен.

Нет, не про это я. Не нашел откуда взял, что не измеряются естественные, так что отнесем это к моему вранью. Извините за это.
По поводу применения естественных заземлителей согласен во всем. Да же более того, сопротивление не нормируется по ПУЭ п. 1.7.61. Но с учетом повторных заземлений (т.е. при подключенном нулевом проводнике питающей линии) должна быть норма, что как правило будет обеспечено. И тогда по 1.7.54 опять же искусственные не нужны.
Gabik
Цитата(RomanNV @ 26.9.2012, 15:19) *
Никакой разницы нет.
Нужно только предусмотреть надёжное электрическое соединение арматуры свай с закладными изделиями на ростверках, к которым потом подключаться будете.
Ну и учесть тот факт, что через железобетонные конструкции из предварительно напряжёного бетона заземление делать нельзя.

А как производить осмотры заземляющих устройств?
Работник
Похоже как обычно, видимую часть регулярно подвергать визуальному осмотру, и раз в 6 лет со вскрытием грунта.
Гость сочувствующий
Цитата(Работник @ 27.9.2012, 8:13) *
Похоже как обычно, видимую часть регулярно подвергать визуальному осмотру, и раз в 6 лет со вскрытием грунта.

В моём издании ПТЭЭП: приложение з - 26.3. Проверка состояния элементов заземляющего
устройства, находящихся в земле:
1) электроустановок, кроме ВЛ;
Проверка коррозионного состояния
производится не реже 1 раза в 12 лет. Элемент заземлителя должен быть заменен, если
разрушено более 50% его сечения.
drmorgan
Цитата(Gabik @ 27.9.2012, 7:14) *
А как производить осмотры заземляющих устройств?

Странно, почему то никто не написал про измерение сопротивления заземляющих устройств электроустановок, которое необходимо производить не реже одного раза в год.
с2н5он
откуда такая периодичность?
drmorgan
Цитата(с2н5он @ 27.9.2012, 21:46) *
откуда такая периодичность?

"Электробезопасность на машиностроительных предприятиях" В.И.Мерзляков, В.П. Панкратов. Правдо тут административно-бытовой комплекс,но тем не менее...
Гость сочувствующий
Цитата(drmorgan @ 27.9.2012, 21:22) *
"Электробезопасность на машиностроительных предприятиях" В.И.Мерзляков, В.П. Панкратов. Правдо тут административно-бытовой комплекс,но тем не менее...

Это не нормативный документ.