monolight
27.9.2012, 21:43
Доброго времени суток! Возник вопрос, в каком месте допускается присоединять напряженческие концы счетчика трансформаторного включения? К ближайшей к ТТ точке? До или после ТТ? В каком нормативном документе можно про это прочесть?
се-ренький
28.9.2012, 10:39
Мое ИМХО. что до ТТ по направлению мощности. Хотя мощность цепей напряжения счетчиков очень невелика, но все же...
что бы не гадать - посмотрите руководство, например СЕ 302 - у ТТ и до ТТ, насколько помню у остальных также
электроник1
28.9.2012, 22:52
на клеммы обмотки напряжения
Блуждающий Электрик
29.9.2012, 10:09
Цитата(электроник1 @ 28.9.2012, 22:52)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
на клеммы обмотки напряжения
Так точно, Кэп!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.