Здравствуйте!

Давно интересовал вопрос об оценке эффективности применения шунтирующих реакторов для ограничения квазистационарных перенапряжений.
Мне не известен какой-либо нормативный документ на эту тему, поэтому способ оценки приходил на ум один - численное моделирование.
Но, вдруг я наткнулся на один отчет на эту тему, где изменение напряжения в узле сети при установке в него реактор оценивается простой формулой

deltaU = Qp/Sк.з. 100%,

где deltaU - процентное изменение напряжения в узле после установки в него реактора мощностью Qp, Sк.з. - мощность короткого замыкания
в данной точке сети. Проверял справедливость формулы на простейших моделях: разомкнутая линия и линия с источниками бесконечной
мощности по концам. И - формула дает неплохой результат!
Эта формула взята из книги "Справочник по проектированию электроэнергетических систем" под. ред. С.С. Рокотяна и И.М.Шапиро (скачать - http://dwg.ru/dnl/4734)на стр. 204 приведена формула:
Очень хотелось бы знать откуда у этой формулы растут ноги, т.е. попросту посмотреть на ее вывод или описание в какой-либо книге.

Может быть кто-то хорошо знает эту формулу и она уже набила ему оскомину?
icon_smile.gif Заранее благодарен!