Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Силовые кабели в ЦСО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Mere
Доброе время суток!
Помогите пожалуйста срочно. Планируется ремонт в Центральном Стерилизационном Отделении. Год постройки здания 1971, проект 1969г. Пишу дефектную ведомость по электропроводке. Встал ворос по способу прокладки силовых кабелей по помещениям ЦСО. Оборудование мощное, до 28 к В*А. Сейчас проложены кабели до 16 мм наружно. УЗО в схеме конечно нет. Режим дезинфекционной обработки, как говорит эпидемиолог, предпологает скрытую проводку и облицовку стен и пола плиткой. При санитарной обработке помещения буквально обливаются дез. раствором. Каким образом прокладывать силовые кабели, питающие оборудование? Зараее благодарени всем откликнувшимся.
Олега
Эпидемиолог предлагает оптимальный вариант.
В любом случае - в ПВХ трубах.
При открытом способе - IP всех соединений 67 (экспресс ДКС). В панельном здании иное решение удается найти редко.
В кирпичных зданиях трубы прячу в штрабы - объяснять преимущества думаю нет нужды. Используйте плавный поворот на 90гр. и стальной отвод при выходе из пола.
Эпидемиолог стопроцентно будет принимать Ваш проект.
Mere
Дело в том, что РЩ стоит не на несущей стене, а на межкомнатной, толщиной в 2 пустотелых кирпича, и как там заштробить 9 труб с плавным поворотом на 90 градусов?
Олега
РЩ для ЦСО в помещении ЦСО стоять не должен.
Mere
РЩ стоит в коридоре ЦСО, запитано с ТП прямым кабелем. Раньше здесь было ФизиоТерапевтическое Отделение, потом его переделали в ЦСО. Лепили из того, что было. Проект почти весь утерян, нового делать никто не будет, вот и приходится делать что-то благообразное своими силами. icon_sad.gif
Гость сочувствующий
А что находится под ЦСО? Может подвал или иное техническое помещение, т.е. есть возможность проложить кабель там, сделав только выводы к оборудованию?
с2н5он
трубы в пол - не вариант или под подвесной потолок (если есть)
Олега
Цитата(с2н5он @ 3.10.2012, 15:12) *
трубы в пол - не вариант ..

Почему "не вариант", если пластиковые?

Цитата(Mere @ 3.10.2012, 14:03) *
1. РЩ стоит в коридоре ЦСО,
2. запитано с ТП прямым кабелем.

1. Так и опускайте хоть в трубах хоть в коробе, поворот у пола с проходом стены, далее в заливке пола по плитам перекрытия.
2. Без ВРУ ? Это лихо..
Mere
Цитата(Олега @ 3.10.2012, 17:50) *
1. Так и опускайте хоть в трубах хоть в коробе, поворот у пола с проходом стены, далее в заливке пола по плитам перекрытия.

"правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах:
2.2.7. Электрические стерилизаторы подключаются к сети через автономный рубильник или автоматический выключатель.
Включение стерилизатора через штепсельную розетку категорически запрещается.
Рубильник или автоматический пускатель устанавливаются на расстоянии 1,6 м от уровня пола и не далее 1 м от места расположения стерилизатора. Подключение к этому рубильнику или автоматическому пускателю других потребителей электроэнергии запрещается...
2.2.17. Общий выключатель потребителей электроэнергии необходимо устанавливать перед входом в стерилизационное помещение... "
Тоесть если в пластиковых трубах в штробе протащить силу по стенам от щита, так пойдёт? И почему в пластиковых трубах и трубах вообще?

Цитата(с2н5он @ 3.10.2012, 16:12) *
трубы в пол - не вариант или под подвесной потолок (если есть)

Подвесные потолки в ЦСО не пойдут по условиям сан. обработки, только натяжные, а они стоят дорого, поэтому красим и всё.
Олега
Не понял, для чего привели п.2.2.7 и 2.2.17. Воплощайте предписанное, кто против?
Цитата(Mere @ 3.10.2012, 18:27) *
Тоесть если в пластиковых трубах в штробе .. И почему в пластиковых трубах и трубах вообще?

Есть встречное предложение ?
Mere
Цитата(Олега @ 3.10.2012, 22:41) *
Не понял, для чего привели п.2.2.7 и 2.2.17. Воплощайте предписанное, кто против?

2.2.17 объясняет наличие РЩ в коридоре ЦСО, 2.2.7 осложняет закладку кабеля через пол, при монтаже автоматов и отходящей линии могут повредить питающую.

Цитата(Олега @ 3.10.2012, 22:41) *
Есть встречное предложение ?


А если просто в штробе? Возникает вопрос зачем трубы?
с2н5он
Цитата(Mere @ 3.10.2012, 14:11) *
и как там заштробить 9 труб с плавным поворотом на 90 градусов?

сами же спрашивали
Mere
А разрешается без труб, просто кабель в штробу?
Олега
Цитата(Mere @ 4.10.2012, 8:22) *
1. 2.2.17 объясняет наличие РЩ в коридоре ЦСО,
2. 2.2.7 осложняет закладку кабеля через пол, при монтаже автоматов и отходящей линии могут повредить питающую.

1. Наличие РЩ в коридоре - это нормально, объяснения и не требовалось.
2. По вашей логике скрытую проводку необходимо запретить в принципе. Крепление оборудования к полу и стенам непременно ведет к повреждению кабеля. icon_confused.gif


Цитата(Mere @ 4.10.2012, 8:56) *
А разрешается без труб, просто кабель в штробу?

ГОСТ разрешает такую прокладку. Только не для вашего случая.
В помещении ЦСО слишком много внешних неблагоприятных факторов воздействия. Тепло, сырость, пар, возможность образования плесени, дез.растворы.
522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.
Про сменяемость не забываем.
Самому-то не стремно в таком помещении ВВГ в монолит затолкать?
Mere
Я имел ввиду штробу в стене, а не в полу. Про вредные факторы- не учел. Спасибо!

Цитата(Олега @ 4.10.2012, 11:26) *
2. По вашей логике скрытую проводку необходимо запретить в принципе. Крепление оборудования к полу и стенам непременно ведет к повреждению кабеля. icon_confused.gif


С пола труба с кабелем должна подняться в стене до уровня 1,6 метра к боксу с автоматом, вот тут "электромонтажники" её и найдут креплением бокса. У нас тут по тендорам такие ухарики занимаются монтажом... Ну да ладно, это уже особенность местных условий.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.