Гость_Алексей_*
3.10.2012, 16:44
Здравствуйте всем. Дивногорский завод ДЗНВА выпускает шкафы серии ПР87(на автоматах постоянного тока),очень нужна схема или фото такого шкафа,где видна коммутация шин или проводов,номинальный ток автоматов в шкафу не принципиален.
Егорка Александрович
5.10.2012, 12:14
Алексей.
9.10.2012, 13:39
Цитата(Егорка Александрович @ 5.10.2012, 12:14)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Здравствуйте,эта ссылка не годится,в заводском каталоге нет принципиалки на автоматах постоянного тока.Вопрос по прежнему актуален,если кто знает схему коммутации,подскажите,пожалуйста.
case69rus
10.10.2012, 8:18
судя по описанию пр87 и пр85 различаются только типами применяемых атоматов- постояка или переменка
Алексей.
10.10.2012, 10:34
Еще раз объясняю,схемы в каталоге показаны для переменного тока,а мне нужна коммутация постоянного тока,это разные вещи.
Алексей.
10.10.2012, 12:42
Цитата(с2н5он @ 10.10.2012, 10:36)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
а в чем разница?
Да действительно,а в чем разница?Если человек задает такой вопрос,то наверно,для него, нет разницы между трехфазным переменным и постоянным током.
Повторюсь опять,вопрос с коммутацией автоматов пост.тока по прежнему актуален.Помогите пожалуйста,кто действительно понимает суть вопроса.
Алексей.
11.10.2012, 10:43
Неужели на форуме одни теоретики и ни кто не владеет темой про постоянный ток.
Гость_Алексей_*
12.10.2012, 8:10
Цитата(с2н5он @ 11.10.2012, 13:31)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Спасибо конечно за информацию,только схемы выложены на трехфазный переменный ток,а схемы коммутации на постоянном токе нет(имеется ввиду,что в шкаф заходят "+" и "-").
Цитата(Алексей. @ 11.10.2012, 11:43)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Неужели на форуме одни теоретики ...
А может просто никто не имел возможности видеть сие "чудо"?
Цитата(Алексей. @ 11.10.2012, 11:43)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
... ни кто не владеет темой про постоянный ток.
А что Вам хотелось узнать про постоянный ток?
з.ы. А у Вас имеется шкаф, но нету схемы или шкафа нет, но схему надо?
Мде ... пропал чел ... а так хотелось помочь.
Алексей.
17.10.2012, 18:11
Цитата(Topmo3 @ 16.10.2012, 18:23)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Мде ... пропал чел ... а так хотелось помочь.
![icon_sad.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_sad.gif)
А чем собрались помогать?Что я желал четко написано в первом посте,мне нужа коммутация автоматов постоянного тока в шкафах данного вида,единственный косяк допустил-не указал номинальное напряжение=275В.
А всетаки ...
Цитата(Topmo3 @ 15.10.2012, 13:54)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
... у Вас имеется шкаф, но нету схемы или шкафа нет, но схему надо?
Алексей.
18.10.2012, 7:49
Цитата(Topmo3 @ 17.10.2012, 21:44)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
А всетаки ...
Спасибо конечно за схему,но все равно это не то,обратите внимание,что напряжение 275В,так что такая коммутация не годится.
case69rus
18.10.2012, 12:20
Цитата(Алексей. @ 18.10.2012, 8:49)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Спасибо конечно за схему,но все равно это не то,обратите внимание,что напряжение 275В,так что такая коммутация не годится.
чем она не годится?
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
если вы великолепно разбираетесь в постоянном токе, то просветите чем 275 вольт отличается от 300 например
Алексей.
18.10.2012, 13:08
Цитата(case69rus @ 18.10.2012, 12:20)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
чем она не годится?
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
если вы великолепно разбираетесь в постоянном токе, то просветите чем 275 вольт отличается от 300 например
Вы действительно хотите узнать или так,чисто поржать(надо думать когда смайлик вставляете)?
case69rus
18.10.2012, 13:18
Алексей! ну объясните, почему вы считаете, что данные схемы неработоспособны при напряжении 275 вольт.
Алексей.
18.10.2012, 13:55
[quote name='case69rus' date='18.10.2012, 13:18' post='252586']
Алексей! ну объясните, почему вы считаете, что данные схемы неработоспособны при напряжении 275 вольт.
[/quote
Потому что автоматы серии ВА57 на постоянный ток делаются на два вида напряжения на 220В и 440В,220 сразу отпадают они не обеспечат отключение автомата на который подвели 275В,автомат на 440В обеспечивает разрыв заявленного напряжения при условии что все три полюса этого автомата соединены последовательно.У меня номинальное напряжение 275В вроде бы можно соединить два полюса последовательно и будет все нормально,но на практике напряжение бывает и выше примерно около 300В,а предложенные выше стандартные схемы тупо предлагают на один полюс повесить + на другой-,потому я и просил помощи в коммутации шкафа.
Если изготовитель разрешает, для работы на 440В, одну перемычку (1-4), а Вам боязненно, ставьте вторую (3-6) ... автомат будет будет работать одно_полюсником.
Все три контакта и нагрузка и так включены последовательно.
Цитата(Алексей. @ 18.10.2012, 13:55)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
... я просил помощи в коммутации шкафа...
Вот Вам схема коммутации одного автомата на =440В. А схему всего шкафа я уже Вам приводил, там не приводятся внутри_автоматные перемычки.
з.ы. Я не уверен ... но коммутация на Рис.2 возможно правильнее. Может кто нибудь тут знает больше ... про постоянный ток.
![icon_smile.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_smile.gif)
з.ы. з.ы. ... вот выкопал ...
Не спасибо, не нас рать ... пропал ТС ... а хотелось узнать, что за шкафы такие интересные.