В жилом доме транзит вводных кабелей до электрощитовой предусмотрен в том числе через тепловой пункт данного дома (в каналах, в бетонном полу, каналы закрыты решётками, отметка низа каналов - ниже уровня дренажей). Заказчик говорит, что это нарушение норм: "..тут кругом трубы, задвижки, при ремонте или аварии какого либо узла - вода обязательно будет в этих каналах". Ну по смыслу и логике это вроде правильно, но есть ли какие либо прямые пункты СНиП или ПУЭ, запрещающие проводить кабельные линии через ТП в полу в каналах ниже уровня дренажей?
с2н5он
если не ошибаюсь запрета нет, т.к. КЛ в данном случае не транзитные, а вот дренаж выполнен не правильно
Барм
А вот это не подойдёт: ПУЭ-6, п. 2.3.15. "...кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений."?
с2н5он
ну если только в каналах запорная арматура стоит