KlemenkovaVika
Здравствуйте.

Коллега мне сказал что в ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 630 кВА, в вводных панелях РУ-0,4 кВ должны устанавливаться только автоматические выключатели, предохранители не подходят. Сказал что это нормативные требования.

Читала ПУЭ и листала типовые проекты, но этого требования не нашла.

Если есть такое требование, то подскажите пожалуйста в каком документе искать.

Заранее спасибо за помошь.
с2н5он
не слыхал о сиих требованиях
uvk2
Никогда не видел предохранители на 1000А.
с2н5он
глядите
uvk2
Надо же! И ножи из меди! А у нас вот ПН2 250 с ножами из железа. Согласно ГОСТа наверное? Выгорают запросто. А в стоамперных рубильниках и губки железо луженое. Не люблю предохранители и рубильники. А менять такие 1000А предохранители на вводе - гасить всю подстанцию?