Добрый день!
Ситуация следующая, организация заключила договор электроснабжения с энерго снабжающей организацией, сейчас ЭСО прислали соглашение в котором посчитали потери электроэнергии в кабельной линии и в электросчетчике и заставляют их оплачивать. с КЛ всё понятно, счетчик стоит не на границе раздела поэтому потери в линии ложатся на нас, а вот как быть с электросчетчиком?
счетчик однофазный 220В.
Работник
И какие же числа потерь в счетчике Вам выставили? по паспорту там же примерно 10 ВА и менее 1 Вт
Гость
Цитата(Работник @ 9.10.2012, 9:59) *
И какие же числа потерь в счетчике Вам выставили? по паспорту там же примерно 10 ВА и менее 1 Вт

так как класс точности счетчика 2, то потери посчитали 1,1*корень квадратный из 2 в квадрате = 2,2%
Работник
Цитата
так как класс точности счетчика 2, то потери посчитали 1,1*корень квадратный из 2 в квадрате = 2,2%

Я таких формул не помню. Да и класс точности не подрузамивает ошибку только в Вашу пользу, с таким же успехом можно выставить энергоснабжающей организации такой же счет и требовать скидку 2,2% в связи с переплатой.
Гость
Так о том и речь... перерыл весь интернет и нормы, нигде не могу найти однозначного ответа кто платит за погрешность прибора. в приложении к договору с расчетом потерь тоже ссылок на документы нет. если кому интересно это Кемеровская область
Работник
Не сталкивался, чтобы платили за потери в счетчике. По моему просто развод. Задайте вопрос о ссылках на НТД энергоснабжающей организации.
с2н5он
1. где граница балансовой принадлежности?
2. выкладывайте расчет полностью - что Вам дали, насколько помню при расчете потерь для тарифа брали постоянную величину - сбственное потребление счетчика и все - 2,2 % это бред, хотя припоминаю и здесь на форуме тоже был вопрос по сей формуле, связанный с классом точности
Гость
Цитата(с2н5он @ 9.10.2012, 15:59) *
1. где граница балансовой принадлежности?
2. выкладывайте расчет полностью - что Вам дали, насколько помню при расчете потерь для тарифа брали постоянную величину - сбственное потребление счетчика и все - 2,2 % это бред, хотя припоминаю и здесь на форуме тоже был вопрос по сей формуле, связанный с классом точности


1. граница балансовой принадлежности в ВРУ жилого дома.
электросчетчик установлен в помещении офиса, от ВРУ до счетчика проложен кабель КГХЛ 3х6мм длиной 30м
2. В расчете потерь с начало рассчитываются потери в кабеле 0,46%
Затем идет идет "Расчет потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии"
где относительная погрешность Δ=+/-1,1*√22=+/-2,2
потом +/- убирается и остается что погрешность счетчика =2,2%

Итого потери составляют 2,66%
с2н5он
1. хорошо бы знать в ВРУ есть учет на весь дом? по нему ведутся расчеты? если да, то Ваши показания с учетом потерь выкидываются с этих показаний?
2. давайте расчеты полностью - скан или фото, в.т.ч. по 0,46 %, непонятно если в формуле корень из 22, то как получен результат
пысы: лучше всё кидайте на мыло bely-vlad(собака)rambler.ru
scasi
Цитата(Гость @ 9.10.2012, 15:16) *
Так о том и речь... перерыл весь интернет и нормы, нигде не могу найти однозначного ответа кто платит за погрешность прибора. в приложении к договору с расчетом потерь тоже ссылок на документы нет. если кому интересно это Кемеровская область

А можно в личку название этой организации icon_smile.gif

Цитата(Гость @ 11.10.2012, 9:23) *
Затем идет идет "Расчет потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии"
где относительная погрешность Δ=+/-1,1*√22=+/-2,2

Эта формула вроде как отсюда: