Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: провода или кабели от тт?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Romanich85
хдравствуйте. Вопрос в следующем:трансформатор тока установлены в ру 0.4, счетчик в отдельном шкафу учета. Что тянуть от тт до счетчика, провода пв3 или кабель? Как делать по нормам? Как на практике?
Работник
ЩУ и РУ-0,4кВ не имеют общей стенки? Если прокладывать придется не в пределах щита, по стене - тогда кабель. Так в проектах, и так правильнее. Если линия не будет иметь открытой прокладки, лучше проводами. И конечно если монтажные условия, радиусы сгибов не позволяют применить кабель, ничего не остается как провода применить. Но тогда в трубе и проложить, в гофре.
Romanich85
Щит учета установлен в 3-х метрах от РУ-0,4. Интересно есть ли какие-нибудь нормы по данному вопросу?
Работник
В данном случае опираться нужно на условия прокладки. Для ПВ-3 это звучит так:
Цитата
Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка — в пустотных каналах строительных конструкций, монтажный коробах, лотках, трубах, а также в жгутах внутри распределительных счетов, электрошкафов и пультов управления оборудования;
монтажные радиусы изгиба — не менее 5 диаметров;

Для ВВГ:
Цитата
Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка — в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле;
монтажные радиусы изгиба при прокладке — не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей;
ЛЕША
В таких случаях использую КВВГ 10х2,5 в гофре.
Sinus
Или 3 ВВГ 3х2.5
ez81
ПВ3 многожилку неззя для учета, если конечно огильзуете то можно. Требования по учету только ОЖ провод можно и в составе кабеля.
ZavGar
Цитата(ЛЕША @ 12.10.2012, 13:17) *
В таких случаях использую КВВГ 10х2,5 в гофре.

А разве допускается для ТТ 2,5 квадрата? Вроде бы - не менее 4 кв. меди...