Была такая ситуация. В комнате есть розетка она связана с кухней.
В этой розетке подходят алюминиевые провода, которые соединены через обычные белые клеммы с медными проводами. А медные провода уже подсоединены к розетке. Так вот расплавилась эта клемма, после того как на кухне включили холодильник, стиралку.
Что это может быть не правильный переход от алюминия к меди?
savelij®
15.10.2012, 14:39
Плохо затянутый контакт.
case69rus
15.10.2012, 16:27
Цитата(mr_max @ 15.10.2012, 14:23)
... обычные белые клеммы с медными проводами.....
это что такое?
Клемник что на фотке - дрянь несусветная. Им надёжно затянуть провод, тем более алюм, невозможно, он просто перерезается болтом. Лучше уж скрутка, чем такой клемник. Или накрайняк нарастить тем же алюминием на скрутке. Я дома использовал вот такие, старинные. Каждый из проводов зажимается под оба болта, и затянуть можно от души.
Вот блин мне строитель на кухне с этих клемм навоял розетки и светильники, Что же теперь переделывать?
Светильники выдержит. Розетки - старайтесь не включать одновременно мощные нагрузки. А у вас везде так медь с алюминием соединяется? Может кто-то ещё подойдет, прояснит насчет современных клемников, зажимов и т.п. Я их стараюсь избегать. Теми, что на фотке присоединялись лампы ДРЛ к дросселям дремучих годов.
great_lee
15.10.2012, 19:55
Клеммные колодки деляться по силе тока (диамметру токопроводящей жилы)
к примеру:
Колодка клеммная 12 клемм*10(12)мм КЗВ-16А
Колодка клеммная 12 клемм*16мм КЗВ-30А
потому: плохой контакт или не правильно подобрана колодка по нагрузке.
А вообще, если уж алюминий везде , топусть и будет везде (к тому же дешевле)
savelij®
15.10.2012, 20:47
Цитата(uvk2 @ 15.10.2012, 20:37)
Светильники выдержит.
Не факт. Если галогенки 12В, то выгорят все... со временем.
great_lee
15.10.2012, 20:53
Цитата(savelij® @ 15.10.2012, 21:47)
Не факт. Если галогенки 12В, то выгорят все... со временем.
светодиод спасет... со временем
Вот блин. горе-строитель уже провёл трёхжильный провод до розеток старой проводки с помощью меди, и эта старая проводка соединяется с новой проводкой на кухне.
great_lee
15.10.2012, 21:01
case69rus
15.10.2012, 21:16
http://oml.ru/d/28721/d/1192104325.jpgдля соединения алюминия и меди используются клемники из нижнего ряда (непрозрачные). настоятельно рекомендую смотреть производителя- именно wago, а не китайское чудо с маркировкой АВК-сила (вроде так)
Цитата
горе-строитель уже провёл трёхжильный провод до розеток
mr_max, а чего это строитель лезет в электрику? Считает, что там всё легко и просто?, ну да, два провода в стену законопатить? Меня тоже один такой достал, когда два дня мне доказывал, что вентилятор для вытяжки с таймером срабатывает по температуре.
Так вот, он и в электрике говорит разбирается.. А после того как все говорят что эти клеммники гавно, а он их взял, хотя ему в магазине говорили, что они не подойдут для соединения алюминия и меди. Придётся за ним всё переделать.
И настучать ему по макушке.
Из России
17.10.2012, 16:27
Так вот, он и в электрике говорит разбирается..
Просто Вам понравилось, что ДЕШЕВО!!!
Конечно, зачем электрик, типа нечего деньги платить всяким-разным...
А поплакаться над собой...
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!!! Это не я, это пословица народная!!!
Еще есть ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ!!!
Успехов в учебе!!! ( И жить до ста лет!!!)
Мастер Джу
17.10.2012, 18:10
Wago поставьте и будет вам счастье.
wago рулит, тем более у них есть модели спец. для соединения алюминия и меди, там внутри наполнитель предотвращающий окисление алюминия, пока лучшего решения подобной проблеммы не встречал(кроме капремонта проводки) и стоят копейки
Гость дмитрий
17.10.2012, 19:06
ваго ставьте и ни когда не нанимайте строителя для работ по электричеству
Костян челябинский
17.10.2012, 19:39
Гость_Гость дмитрий_*, Ну почему же, электрики все такие из себя много знающие, а работы то там - фигня, два проводочка подсоединил и готово. Не понятно, за что эти жмоты деньги дерут. Еще ведь словами умными добрых людей грузят - Фаза, УЗО, СУП, ДСУП и прочее. Видимо, цену себе набивают. Вот сантехники - парни нормальные. Да и работа у них ответственная. Где чего не дотянул - и соседей затопить можно. А электричество что ж - оно к соседям не протечет.
ещё как потечет, если вместо нуля сами знаете что использовать
Nikola38151
19.10.2012, 14:26
Цитата(uvk2 @ 15.10.2012, 23:51)
Я дома использовал вот такие, старинные. Каждый из проводов зажимается под оба болта, и затянуть можно от души.
Хуже клемников не встречал.
Roman D
20.10.2012, 13:32
Цитата(uvk2 @ 19.10.2012, 21:58)
Некрасивые?
При нагреве превращаются в уголь.
Насчет ваго. Не рулят. Особенно в кривых руках. На
форуме неоднократно обсуждалось.
Цитата
При нагреве превращаются в уголь.
Их ещё надо потрудится чтобы нагреть. Хотя... с кривыми руками всё возможно. А те белые полиэтиленовые превращаются в расплав. К тому же полиэтилен горит, не в пример карболиту.
case69rus
20.10.2012, 20:43
Цитата(Roman D @ 20.10.2012, 14:32)
При нагреве превращаются в уголь.
Насчет ваго. Не рулят. Особенно в кривых руках. На
форуме неоднократно обсуждалось.
вы, наверное, что-то не так поняли в темах, которые процитировали. ваги всеж рулят. даже в кривых руках- отсутствие рук во внимание не берем.
great_lee
20.10.2012, 21:27
Если горит не клемма, то изоляция, так что кто как затянет и протянет.
А ноль, это да, глаз да глаз за ним нужен.
Электрик - ответственный гражданин должен быть (все по ПТЭЭП).
Вот вам ещё один пример клемм, из современных. Нулевая шина из красивого пластикового бокса с автоматами. При попытке подтянуть зажимы развалилась как видите в пух и прах. Сделано из поганого хрупкого алюминиевого сплава и покрашена в цвет латуни. Простояла три года.
Цитата
А ноль, это да, глаз да глаз за ним нужен.
Глаз надо за теми, кто такую дрянь выпускает и продаёт.
case69rus
22.10.2012, 22:12
кетайце= оне такие... хотя, мож кто и у нас в подвалах штамповать начал
Во силише то у человека, клеммники руками ломает
)
case69rus
23.10.2012, 6:59
ниче сложного- китайские иэки из латуни-сыпучки лопаются на раз. но этот реально на силуминовый похож
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.