добрый вечер, необходимо выбрать сечение медного кабеля, при следующих данных

ДВУХФАЗНАЯ ЛИНИЯ 3000 В
1) допустимые потери 10%
2) длина проводника 4000м
3) нагрузка 365кВА
Слава
Это что, чистая теория?
gregor
Цитата(Слава)
Это что, чистая теория?


нет, просто нестандартное питание.
Слава
Для индуктивной нагрузки 95 кв.мм.меди, для активной достаточно 70.
А вообще то для такой нестандартной установки необходим проект, серьёзный рассчёт, согласования и т.д. и т.п.