добрый вечер, необходимо выбрать сечение медного кабеля, при следующих данных
ДВУХФАЗНАЯ ЛИНИЯ 3000 В
1) допустимые потери 10%
2) длина проводника 4000м
3) нагрузка 365кВА
Цитата(Слава)
Это что, чистая теория?
нет, просто нестандартное питание.
Для индуктивной нагрузки 95 кв.мм.меди, для активной достаточно 70.
А вообще то для такой нестандартной установки необходим проект, серьёзный рассчёт, согласования и т.д. и т.п.