Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прграммирование счетчика Энергомера СЕ 301
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


vitall
Всем доброго времени суток! Господа подскажите пожайлуста вошол в счетчик программой AdminTools3.3b и хочу изменить тарифное расписание, но программа выдает ошибку "Ошибка обмена по интерфейсу.(Принят NAK)" что это может быть?
yuoras
информацию читает?если нет, учим инструкцию!если читает но не записывает,указываем пароль+нажимаем дстп
vitall
Информацию о счетчике я считываю, а вот при записи выдает ошибку. Можно поподробней про эту фразу:
Цитата
указываем пароль+нажимаем дстп
и что такое ДСТП?
yuoras
Если всё читается, вводите пароль нажимайте ДСТП и всё будет хорошо
ДСТП -Это кнопка которая пломбируется(аппаратная защита от записи) .
Читайте инструкцию, там описывается процесс
vitall
Спасибо, все получилось !
Qwes
Цитата(yuoras @ 19.10.2012, 11:56) *
если читает но не записывает,указываем пароль+нажимаем дстп


мне не помогло. что еще может быть?
yuoras
Не правильный пароль
Гость_Дмитрий_*
Не правильный пароль? Так пароль заводской по умолчанию - 777777?
yuoras
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.7.2013, 15:12) *
Не правильный пароль? Так пароль заводской по умолчанию - 777777?

А что , заводской пароль на свой ,нельзя поменять?
Гость_Дмитрий_*
Цитата(yuoras @ 4.7.2013, 18:02) *
А что , заводской пароль на свой ,нельзя поменять?

Так ведь NAK выскакивает при попытке замены.
yuoras
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.7.2013, 17:37) *
Так ведь NAK выскакивает при попытке замены.

Скачиваем инструкцию к ПО AdminTools и ищем, при каких условиях появляется NAK.
Так же ,обращаем внимание на Сообщение №4
Гость_Дмитрий_*
Так же ,обращаем внимание на Сообщение №4
Спасибо, оказывается, после нажатия ДСТП, для записи имеется только несколько секунд, что при на хождении счётчика в 50 метрах от компьютера несколько не удобно - приходится работать вдвоём, вооружившись сотовыми телефонами.
yuoras
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 5.7.2013, 17:19) *
Так же ,обращаем внимание на Сообщение №4
Спасибо, оказывается, после нажатия ДСТП, для записи имеется только несколько секунд, что при на хождении счётчика в 50 метрах от компьютера несколько не удобно - приходится работать вдвоём, вооружившись сотовыми телефонами.

Если данная функция создаёт Вам сложность, можете отключить аппаратную защиту и оставить только парольную