Гость_Валерий_*
Здравствуйте! Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Помогите найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном
оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле.
uvk2
ИМХО, лучше использовать РТ-85, получите и МТЗ и отсечку в одном флоаконе. http://rza.org.ua/rele/read/RT-85-i-RT-86-...vremeni_17.html
Sokoloff79
Надо знать тип выключателя (соленоид отключения бывает и токовый)
uvk2
Бывает, РТМ например. Но наряду с ним бывает и эл.магнит отключения/включения на определённый оперативный ток. Кажется у автора именно такой случай.
Гость_Валерий_*
Цитата(Sokoloff79 @ 27.10.2012, 10:22) *
Надо знать тип выключателя (соленоид отключения бывает и токовый)

Выключатель BB/TEL-10-1000
Гость_Валерий_*
Цитата(uvk2 @ 27.10.2012, 8:53) *
ИМХО, лучше использовать РТ-85, получите и МТЗ и отсечку в одном флоаконе. http://rza.org.ua/rele/read/RT-85-i-RT-86-...vremeni_17.html

Спасибо! Но в наличии только РТ-40, хотелось бы что нибудь из них сообразить.
uvk2
По той же ссылке несколько разных вторичных схем имеется. Может какая и вам подойдет.
Гость_Валерий_*
Цитата(uvk2 @ 27.10.2012, 16:50) *
По той же ссылке несколько разных вторичных схем имеется. Может какая и вам подойдет.

А Вы какую бы из них посоветовали?
mic61
Цитата(Гость_Валерий_* @ 27.10.2012, 17:08) *
А Вы какую бы из них посоветовали?

А Вам, вообще, зачем это?
Sokoloff79
Какой блок управления для BB/TEL
Гость_Валерий_*
Цитата(Sokoloff79 @ 28.10.2012, 9:34) *
Какой блок управления для BB/TEL

Блок управления бУ/TEL-100/220-12-01а.
Гость
Цитата(mic61 @ 27.10.2012, 21:27) *
А Вам, вообще, зачем это?

Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Нужно найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном
оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле для выключателя BB/TEL-10-20/1000.
Sokoloff79
Как-то так

Сунцов Денис
Для ответственной ВЛ-10 кВ необходимо предусмотреть ситуацию, если пропало оперативное питание.
Существуют устройства (например Орион-БПМ) для подпитки оперативных цепей от токовых цепей. При КЗ мощности ТТ достаточно для получения опертока.
mic61
Цитата(Гость @ 28.10.2012, 10:56) *
Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Нужно найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном
оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле для выключателя BB/TEL-10-20/1000.

Я с какой целью интересовался? Если нужна реальная схема защиты (не для курсового), то начинать надо все-таки с уставок (двух или трех релейная схема - разница есть: чувствительность разная у них.)
Схема оперативного переменного тока. Какая она? Чисто питание от ТСН-а + стабилизатор? Тогда реле типа РВ-2** не подойдет (при снижении напряжения опертока при близких КЗ защита не сработает.) Нужно реле типа РВМ - 12 (13) + РП-326
Кроме того, реле времени РВ-235... Оно ж "вывернутое", т.е. срабатывает при снятии напряжения с обмотки. Нужно использовать размыкающий контакт реле РТ-40.
Сунцов Денис
Ни разу не встречал вакуумник ВВ/ТЕL с токовой отключающей катушкой - в них магнитная защелка+специальный блок управления (а может уже появились, просто отстал от жизни) .
Гость_Валерий_*
Цитата(mic61 @ 29.10.2012, 12:56) *
Я с какой целью интересовался? Если нужна реальная схема защиты (не для курсового), то начинать надо все-таки с уставок (двух или трех релейная схема - разница есть: чувствительность разная у них.)
Схема оперативного переменного тока. Какая она? Чисто питание от ТСН-а + стабилизатор? Тогда реле типа РВ-2** не подойдет (при снижении напряжения опертока при близких КЗ защита не сработает.) Нужно реле типа РВМ - 12 (13) + РП-326
Кроме того, реле времени РВ-235... Оно ж "вывернутое", т.е. срабатывает при снятии напряжения с обмотки. Нужно использовать размыкающий контакт реле РТ-40.

А может какую нибудь современную микропроцессорную недорогую и надежную защиту посоветуете для выключателей BB/TEL-10-20/1000 с блоком управления бУ/TEL-100/220-12-01а. (Не для курсового), ведь реле это уже прошлый век.
Гость_Валерий_*
Цитата(Сунцов Денис @ 29.10.2012, 13:36) *
Ни разу не встречал вакуумник ВВ/ТЕL с токовой отключающей катушкой - в них магнитная защелка+специальный блок управления (а может уже появились, просто отстал от жизни) .

Да нет, вы правы, просто я в релейке не больно силен, может неправильно выразился.
KVA
Цитата(Сунцов Денис @ 29.10.2012, 11:53) *
Для ответственной ВЛ-10 кВ необходимо предусмотреть ситуацию, если пропало оперативное питание.
Существуют устройства (например Орион-БПМ) для подпитки оперативных цепей от токовых цепей. При КЗ мощности ТТ достаточно для получения опертока.

Да такая ситуация актуальна. Можно поподробнее об этом блоке и какую недорогую и надежную защиту к нему подобрать?
Dmitry_G
Подскажите, господа релейщики, какую недорогую защту ВЛ-10кВ можно применить,что бы еще была информация о том в какких фазах проходил ток к.з. , ну кроме "Сириусов". Нужна доп. информация для определения 2-йных однофазных замыканий на "землю". И еще нужно чтобы оставалась информация при "клевках" воторого замыкания на землю в фазе "В". Бывает так что на одном фидере земля в фазе "А"(С) и он отключался, а другая "клюнула" на другом фидере в фазе "В"и он не отключался , а предупредительный сигнал не успел пройти...
Sokoloff79
ТЭМП 2501-1Х

- режим заземления какой?
- бублик стоит? (начало кабелем)
На счет замыкания на фазе В - не совсем понял как вы думаете выявлять из нескольких отходящих фидеров, фидер с клевком фазы В. Для этого думаю должно быть - ТТ установлены в трех фазах (повышение тока ф.В - при 2-х фазном КЗ на землю)
KVA
Цитата(Sokoloff79 @ 4.11.2012, 10:53) *
ТЭМП 2501-1Х

- режим заземления какой?
- бублик стоит? (начало кабелем)
На счет замыкания на фазе В - не совсем понял как вы думаете выявлять из нескольких отходящих фидеров, фидер с клевком фазы В. Для этого думаю должно быть - ТТ установлены в трех фазах (повышение тока ф.В - при 2-х фазном КЗ на землю)

У Вас много таких защит установлено? В чем их преимущества?
Sokoloff79
Каких ТАКИХ защит - имеется ввиду терминал ТЭМП или ТТ в 3-х фазах?
KVA
Цитата(Sokoloff79 @ 4.11.2012, 16:33) *
Каких ТАКИХ защит - имеется ввиду терминал ТЭМП или ТТ в 3-х фазах?

Интересует именно ТЭМП 2501-1Х.
Dmitry_G
Цитата(Sokoloff79 @ 4.11.2012, 10:53) *
ТЭМП 2501-1Х

- режим заземления какой?
- бублик стоит? (начало кабелем)
На счет замыкания на фазе В - не совсем понял как вы думаете выявлять из нескольких отходящих фидеров, фидер с клевком фазы В. Для этого думаю должно быть - ТТ установлены в трех фазах (повышение тока ф.В - при 2-х фазном КЗ на землю)


1) изолированная, без компенсации
2) выхода разные на разных ПС, на базовой кабелем но бубликов нет
Может что-нибудь типа http://www.astrohn.ru/instrument/KZ.html Не уверен только что успеет зарегистрировать - 30с слишком много для клевка, да и МТЗ -0.5с успеет отработать. Согласен что нужен ТТ в фазе В и подключить к нему непосредственно реле с действием на сигнал, а защиту можно оставить на "сигнал" с выдержкой менее 0.5 или вообще без нее. О ТЭМП не слышал...
Sokoloff79
По ТЭМПу сказать определенного не смогу. Когда думали модернизировать защиты линий подстанции 35 кВ, рассматривались ТЭМП и Сириус. Центр закупок приобрел последний, наверно подешевле вышло, хотя цены у них приблизительно соответствуют.
KVA
Цитата(Sokoloff79 @ 5.11.2012, 9:22) *
По ТЭМПу сказать определенного не смогу. Когда думали модернизировать защиты линий подстанции 35 кВ, рассматривались ТЭМП и Сириус. Центр закупок приобрел последний, наверно подешевле вышло, хотя цены у них приблизительно соответствуют.

А насчет IPR-A можете что нибудь сказать?