Коллеги, помогите с одним вопросом. Разрабатываем ШУ мощного изделия.
Проблема в том что над ШУ и внутри, над шинами проходят трубопроводы охлаждения высокого давления.
Трубопроводы - шланги. О.Ж. - вода.
В шкафу, разделительный трансформатор на 800А. Разнести не получается.
Вопрос в том как к этому отнесется ростехнадзор?
Ткните пальцем пож. где оговорены такие ситуации.
Заранее спасибо!
scasi
Ростехнадзор поставит Вас раком, извините за прямоту слов. ШУ надо тогда изолировать, в отдельное помещение и установить откачку воды icon_smile.gif короче сложно все, но выполнимо.
Shturman1
Цитата
и внутри, над шинами проходят трубопроводы охлаждения высокого давления.

Это что, прямо в шкафу над шинами проходят трубопроводы? Или че-то я недопонял?
andival
Шины охлаждаются водой. На шинах 35 вольт. Но все таки. Есть нормы? Где запрещено?
Скомпановать по другому не получается.
belok5
ПУЭ 7.1.29
andival
thanks
scasi
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

К примеру: У меня в одном проекте нельзя было перенести трубу с водой. Я сделал так: трубу с водой поместил в другую трубу, концы второй трубы выходили из щитовой, т.е. при порыве основной трубы, вода бы выливалась бы из щитовой. Плюс сделал внутри углубление, с наклоном и туда насос с датчиком бросили. И этот проект прошел экспертизу.
OBON
Здравствуйте всем. Для информации: На печных трансформаторах (1-фазные Германия, 15 000кВА) и на китайских (3-фазных 12 600кВА) верхнее напряжение - 35кВ, нижнее-регулируемое от 140 до 300 В приблизительно по памяти, но это точно более чем у Автора (35В), по низкой стороне к электродам идут шины полые, внутри для охлаждения циркулирует вода.

Цитата(belok5 @ 29.10.2012, 22:18) *
ПУЭ 7.1.29

Это для жилья и общественных зданий, и касается щитовых помещений. Для ШУ (шкаф управления?) специальным ( промышленным?) оборудованием наверно есть какие-то исключения.
У Вышеназванных печных трансформаторов по нижней стороне (китайская печь) на фазу - 16 медных труб и в каждой течет вода, на подходе к электродам-медная гибкая труба (с циркулируемой водой) так как электроды поднимаются и опускаются в процессе плавки. Для немецких трансформаторов (печных) количество труб не помню, кажется диаметр одной трубы около 80мм. Также охлаждение водой с гибкой частью ошиновки.
Думаю что все не так и печально, но по каким нормам выполнялось-не знаю.

P\S Приложил фото ошиновки китайской печи.

Вот еще фото:
andival
Вы совершенно правы. Городим аналог немцев. Опознать что на картинке не могу, но что то типа.
Нормы обнаружить не удалось. Ссылки на ПУЭ в даном случае кажутся некорректными. Хотя докопатся конечно могут.
Нашел у немцев ссылки на европейские правила. Пока изучаю. На крайний случай разделиьт контура охлаждения и залить туда масла. Как поведет себя насос и пчв на масле, отдал вопрос технологу. Будем пробовать.
Скорее всего вариант будет использован. Стремно чего то воду подавать.
belok5
Если найдете европейский документ, поделитесь - наши все равно стремятся к МЭК, так что правила будут похожие
andival
EN-60402 Оборудование промышленной безопасности. Справочник.
Немцы ссылаются на него как на обязателный. Один из обязателных.

andival
Вот проблема найти какие то нормаитвы. IGBT охлаждаются водой, понятно. И делали давно на воде, писали атестацию и вопросов не было. Тут уж больно серьезный заказчик. Нарыватся не хочется на эти самые. Короче пока все сходится на "авось" вдруг, да прокатит.