29.10.2012, 12:04
Коллеги, помогите с одним вопросом. Разрабатываем ШУ мощного изделия.
Проблема в том что над ШУ и внутри, над шинами проходят трубопроводы охлаждения высокого давления.
Трубопроводы - шланги. О.Ж. - вода.
В шкафу, разделительный трансформатор на 800А. Разнести не получается.
Вопрос в том как к этому отнесется ростехнадзор?
Ткните пальцем пож. где оговорены такие ситуации.
Заранее спасибо!
Ростехнадзор поставит Вас раком, извините за прямоту слов. ШУ надо тогда изолировать, в отдельное помещение и установить откачку воды
короче сложно все, но выполнимо.
Shturman1
29.10.2012, 13:02
Цитата
и внутри, над шинами проходят трубопроводы охлаждения высокого давления.
Это что, прямо в шкафу над шинами проходят трубопроводы? Или че-то я недопонял?
andival
29.10.2012, 15:57
Шины охлаждаются водой. На шинах 35 вольт. Но все таки. Есть нормы? Где запрещено?
Скомпановать по другому не получается.
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
К примеру: У меня в одном проекте нельзя было перенести трубу с водой. Я сделал так: трубу с водой поместил в другую трубу, концы второй трубы выходили из щитовой, т.е. при порыве основной трубы, вода бы выливалась бы из щитовой. Плюс сделал внутри углубление, с наклоном и туда насос с датчиком бросили. И этот проект прошел экспертизу.
Здравствуйте всем. Для информации: На печных трансформаторах (1-фазные Германия, 15 000кВА) и на китайских (3-фазных 12 600кВА) верхнее напряжение - 35кВ, нижнее-регулируемое от 140 до 300 В приблизительно по памяти, но это точно более чем у Автора (35В), по низкой стороне к электродам идут шины полые, внутри для охлаждения циркулирует вода.
Цитата(belok5 @ 29.10.2012, 22:18)
ПУЭ 7.1.29
Это для жилья и общественных зданий, и касается щитовых помещений. Для ШУ (шкаф управления?) специальным ( промышленным?) оборудованием наверно есть какие-то исключения.
У Вышеназванных печных трансформаторов по нижней стороне (китайская печь) на фазу - 16 медных труб и в каждой течет вода, на подходе к электродам-медная гибкая труба (с циркулируемой водой) так как электроды поднимаются и опускаются в процессе плавки. Для немецких трансформаторов (печных) количество труб не помню, кажется диаметр одной трубы около 80мм. Также охлаждение водой с гибкой частью ошиновки.
Думаю что все не так и печально, но по каким нормам выполнялось-не знаю.
P\S Приложил фото ошиновки китайской печи.
Вот еще фото:
andival
30.10.2012, 21:53
Вы совершенно правы. Городим аналог немцев. Опознать что на картинке не могу, но что то типа.
Нормы обнаружить не удалось. Ссылки на ПУЭ в даном случае кажутся некорректными. Хотя докопатся конечно могут.
Нашел у немцев ссылки на европейские правила. Пока изучаю. На крайний случай разделиьт контура охлаждения и залить туда масла. Как поведет себя насос и пчв на масле, отдал вопрос технологу. Будем пробовать.
Скорее всего вариант будет использован. Стремно чего то воду подавать.
Если найдете европейский документ, поделитесь - наши все равно стремятся к МЭК, так что правила будут похожие
EN-60402 Оборудование промышленной безопасности. Справочник.
Немцы ссылаются на него как на обязателный. Один из обязателных.
Вот проблема найти какие то нормаитвы. IGBT охлаждаются водой, понятно. И делали давно на воде, писали атестацию и вопросов не было. Тут уж больно серьезный заказчик. Нарыватся не хочется на эти самые. Короче пока все сходится на "авось" вдруг, да прокатит.