В приборе срабатывает защита при повышении испытательного напряжения на испытуемом кабеле выше 16 кВ.
Кто нибудь выяснял причину такой неисправности. Помогите советом.
Работник
Защита по току? Тогда значит кабель пробит. На других жилах не срабатывает? врят ли емкость КЛ больше возможной для АИД. Какая длина КЛ? Номинальное напряжение?
xenon73
Цитата(Работник @ 2.11.2012, 15:33) *
Защита по току? Тогда значит кабель пробит. На других жилах не срабатывает? врят ли емкость КЛ больше возможной для АИД. Какая длина КЛ? Номинальное напряжение?

Срабатывает защита по току.
Другой прибор показывает целостность кабеля.
Длина кабеля 2 км.
Номинальное напряжение 10кВ
Работник
Всмысле испытали другой установкой и все впорядке? Тогда похоже на приличную емкость КЛ, и не достаточная мощность АИД. Проверте на другой кабеле, по короче. У АИД не большая мощность, транс или двигатель не испытать. Хотя КЛ обычно хватает.
uvk2
Никогда не было такой проблемы. Тем более с кабелем. Они же постоянкой испытываются, причем тут емкость? Просто помедленее поднимать напряжение, не доводя до срабатывания защиты.

Ну а уж если все равно сработает, значится кабелю кирдык. Ток утечки как себя ведет в процессе испытания?
xenon73
Цитата(uvk2 @ 2.11.2012, 19:41) *
Никогда не было такой проблемы. Тем более с кабелем. Они же постоянкой испытываются, причем тут емкость? Просто помедленее поднимать напряжение, не доводя до срабатывания защиты.

Ну а уж если все равно сработает, значится кабелю кирдык. Ток утечки как себя ведет в процессе испытания?

Другим аппаратом кабель испытан, держит 70кВ. А наш держит около 13кВ и срабатывает защита (длина кабеля уменьшает напряжение (8-10кВ).
uvk2
Другим однотипныым или каким? И как длина кабеля - иными словами ёмкость может уменьшать напряжение? Первый раз слышу. Если конечно там не бешеная утечка, и по этой причине более "тонкий" 70М и отключается.
ScorpionXXX
На аиде есть кнопка которая показывает ток утечки, но что-то мне кажется что вы испытываете переменным током. Напомню кабели нужно испытывать только постоянкой. Там есть тумблер переключения постоянного тока и переменного.

Для 10 Кв ток утечки должен не более 600 мкА. При испытание переменным током чем больше длинна кабеля (больше емкость) тем больше ток утечки. В Аиде мощность маленькая и там при увеличение тока утечки будет падать напряжение или его будет совсем не поднять.
Лично я чтобы проверить аид запускаю его в холостом режиме т.е. без ничего если он нормально повышает значит либо кабель пробит либо вы испытываете переменкой. Кстати при испытанием переменкой ток утечки не показывается. Желаю удачи. icon_smile.gif
uvk2
Цитата
Кстати при испытанием переменкой ток утечки не показывается.
АИД-70М показывает.