Степан
Посоветуйте пожалуйста, что лучше выбрать СИП 1А,2А,4 или АВВГ, сечение жил 2 по 25. Для подсоединения от ввода на доме к уличным проводам на расстоянии 25 м. Или порекомендуйте что-то иное.
Aid
Во-первых, 25 метров очень большое расстояние, должны быть промежуточные опоры, а провод для прокладки АС, алюминиевый со стальной проволокой внутри. Дешево и сердито.
Степан
Промежуточных опор поставить не получиться, т.к. провод проходит над дорогой. У СИП же вроде есть несущая жила, так-что думаю для 25 метров будет достаточно
Lems
СИП однозначно и ни каких проблем...
Aid
Представляю ветровую нагрузку на 25 метров висящих над дорогой, это же не шуточки. icon_eek.gif Не проще ли в землю закопать. icon_rolleyes.gif
Гость
СИП ... 25м - легко, даже сечением 16мм, но при пересечении с дорогой: не менее 6м от проезжей части улицы
Гость
Выбирай СИП4 он подешевле других СИПов и понадежней будет. Главное правельно подобрать анкерную арматуру.
Степан
Насчет надежности нельзя ли по-подробнее и по поводу арматуры, что можете посоветовать
.длр
Если считаете нужным, усильте СИП стальной проволокой снаружи
andrey357
СИП так и называется - самонесущий изолированный провд. Не надо никаких усилений троса. Но:
1. 25 метров нормальный пролет. Однако надо посмотреть, что с оттяжками на опоры (жб сломает в легкую)
2.
Цитата
Если считаете нужным, усильте СИП стальной проволокой снаружи
добавлю, что проволоку надо заземлить, выполнить повторное заземление опоры и т.д.
3. провода АС тербуют специальные крепления на опорах (двойная вязка и т.д.)
4. большинство ТУ на подключение сейчас прописывает СИП.
5. Внимательно читайте ТУ, не исключена формулиров "неразрывный проводник до счетчикака"
Л.Ю.К.
К проводам докупите клиновидные зажимы, и трех опорный кронштейн для крепления 3-мя анкерными болтами к стене дома и можете смело натягивать почти без провиса 25-метровый пролет, мы подвешивали пролеты до 50 метров.