Liroy
Здравствуйте! Принимаем у подрядчика котельную, на котельной кабель входит в приборы КИП через гофрированную трубку ПВХ, при этом герметизации никакой нету, кабель висит. Просим устранить данное замечание, они предлагают устранить намоткой изоленты, что нас не устраивает. Подкажите есть ли какой то пункт правил ПУЭ или ПТЭЭП, регулирующее данное замечание???
зелёный желторотик
Не понял: что висит? Гофра в воздухе болтается, или только сам кабель - внутри гофры? В первом случае монтажная пена, во втором - вообще не понятно, в чём претензия.

ПЭЭУП - это то, что сейчас ПТЭЭП? Или это разные документы?
Liroy
Цитата(зелёный желторотик @ 19.11.2012, 16:21) *
Не понял: что висит? Гофра в воздухе болтается, или только сам кабель - внутри гофры? В первом случае монтажная пена, во втором - вообще не понятно, в чём претензия.

ПЭЭУП - это то, что сейчас ПТЭЭП? Или это разные документы?

Извиняюсь ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)

Вот так сделан монтаж приборов. Проблема в том что из за вибрации возможно механическое повреждение защитной оболочки кабеля.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Может заодно посоветуете каких нибудь хомутиков или вводов с резьбой под приборы? Может кто сталкивался с данной проблемой.
зелёный желторотик
С кабелем МКЭШ ни разу не сталкивался. Как понял из описания ПромТехКабеля - моножила. В условиях вибрации, полагаю, далеко не самый лучший вариант.

Но, опять-таки, несостыковка. Вам что конкретно надо: вибрацию убрать, или герметичность нужна?
uvk2
Цитата
Проблема в том что из за вибрации возможно механическое повреждение защитной оболочки кабеля.
Ну, если эта байда касается каких-то металлоконструкций, то в принципе может повредиться со временем. А так обо что? - пластик об пластик? Конструкция прибора, его сальниковый ввод не предусматривает напяливания на него гофры.
technik43
Цитата(зелёный желторотик @ 19.11.2012, 17:38) *
С кабелем МКЭШ ни разу не сталкивался. Как понял из описания ПромТехКабеля - моножила.

МКЭШ как раз не моножила.Где нашли такое описание?
Насчет герметизации гофры-термоусадочная трубка.Подобрать подходящую не проблема.
uvk2
Гофра не поплавится?
Гость_100778_*
Я вообще не понимаю зачем там нужна гофра? Все прям так и пихают что ни попадя в эту гофру. Гофра не является механической защитой. Да я согласен если её замурют в стене для сменяемости электропроводки, но на открытых участках зачем? Для красоты?
technik43
Цитата(uvk2 @ 19.11.2012, 20:19) *
Гофра не поплавится?

Если осаживать феном при t 150 градусов,ничего с ней не произойдет.

Цитата(Гость_100778_* @ 19.11.2012, 20:23) *
Я вообще не понимаю зачем там нужна гофра? Все прям так и пихают что ни попадя в эту гофру. Гофра не является механической защитой. Да я согласен если её замурют в стене для сменяемости электропроводки, но на открытых участках зачем? Для красоты?

+100
ez81
Была такая тяжба с монтажниками по взрывоопасной зоне .Смотрим сюда : ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон; ПУЭ-7 глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах; ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008. Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок. В продаже есть спец гильзы для стыковки таких вещей. посмотрите тут http://www.elfit.ru/ не реклама. Применять нужно металлорукав это надежней.

Цитата(technik43 @ 19.11.2012, 20:16) *
МКЭШ как раз не моножила.Где нашли такое описание?
Насчет герметизации гофры-термоусадочная трубка.Подобрать подходящую не проблема.

Во-во именно с термоусадочной трубкой я и бодался -это п-графия особенно во взрывоопасной зоне.
scasi
Цитата(Liroy @ 19.11.2012, 16:00) *
Здравствуйте! Принимаем у подрядчика котельную, на котельной кабель входит в приборы КИП через гофрированную трубку ПВХ, при этом герметизации никакой нету, кабель висит. Просим устранить данное замечание, они предлагают устранить намоткой изоленты, что нас не устраивает. Подкажите есть ли какой то пункт правил ПУЭ или ПТЭЭП, регулирующее данное замечание???

герметизация обеспечивается вот такими вот штуками http://www.cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80033.html все остальное (гофра, металлорукав, кабельканал, труба ПВХ, мет. труба) есть в первую очередь защита от механических повреждений. Кроме этого вы не вправе требовать от подрядчика что то чего нет в проекте. У него на руках спецификация из проекта, вы предлагаете ему купить доп.оборудование и материалы за свой счет??? Об этом должны были задуматься в первую очередь проектировщики, а монтажники тут не при чем.
Liroy
Сам когда работал, пробовали на гофру термоусадку сажать. Так как гофра сделана кольцами, то термоусадка просто на ней не держится, достаточно небольшого усилия и все слетает.
Цитата(scasi @ 20.11.2012, 7:08) *
Кроме этого вы не вправе требовать от подрядчика что то чего нет в проекте. У него на руках спецификация из проекта, вы предлагаете ему купить доп.оборудование и материалы за свой счет??? Об этом должны были задуматься в первую очередь проектировщики, а монтажники тут не при чем.

Согласен, в проекте не заложено! Вот поэтому ищу какую то выдержку из правил, где написано что должна быть мех защита. Согласитесь достаточно рукой слесарю-ремонтнику хорошенько задеть за кабель и весь кабель оттуда вылезет.

Благодарю за сайтики, будем смотреть. Если есть еще какие то предложения, то буду очень рад помощи!

Цитата(ez81 @ 19.11.2012, 22:05) *
Была такая тяжба с монтажниками по взрывоопасной зоне .Смотрим сюда : ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон; ПУЭ-7 глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах; ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008. Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок. В продаже есть спец гильзы для стыковки таких вещей.

По ПУЭ котельные относятся к категории Г. Поэтому применены не взрывозащищенные приборы.

Есть соединители металлорукав прибор СМП-12. Еще нашел хороший сайтик вводов http://electroservis.ru/other/metallorukavacs.php
scasi
Цитата(Liroy @ 20.11.2012, 8:29) *
1. Сам когда работал, пробовали на гофру термоусадку сажать. Так как гофра сделана кольцами, то термоусадка просто на ней не держится, достаточно небольшого усилия и все слетает.

2. Согласен, в проекте не заложено! Вот поэтому ищу какую то выдержку из правил, где написано что должна быть мех защита. Согласитесь достаточно рукой слесарю-ремонтнику хорошенько задеть за кабель и весь кабель оттуда вылезет. Благодарю за сайтики, будем смотреть. Если есть еще какие то предложения, то буду очень рад помощи! По ПУЭ котельные относятся к категории Г. Поэтому применены не взрывозащищенные приборы.

1. Зачем придумывать лишние приблуды, если спастись от всего не возможно. Если цель опустить людей в деньгах, то ищите что-нибудь другое. Пусть сварщики сертификаты покажут, швы просветите.
2. Те кабельные вводы что я Вам дал вещь, сам их ставил. А что у Вас на фото, так это просто не соответствие размеров кабеля и гофры. Я лично монтажником делал так: на гофре делал розочку, т.е. продольные разрезы и аккуратно натягивал на фитинг, затем пару витков изоляции. Вроде нормально получалось. И если у Вас категория Г что вы паритесь, эстетики хотите, то не в той стране живете! Кабель же не весит как кишка? Если весит, то глядим провис.
Liroy
Цитата
Зачем придумывать лишние приблуды, если спастись от всего не возможно. Если цель опустить людей в деньгах, то ищите что-нибудь другое. Пусть сварщики сертификаты покажут, швы просветите.

Цель не опустить людей в деньгах, а сделать нормальный монтаж. И не стремиться к тому - где мы живем, как вы сказали.

И, если что, расходы на закупку доп. оборудования несем мы, а не монтажная организация.
Гость сочувствующий
Цитата(Andrey59 @ 20.11.2012, 10:19) *
А вообще меня забавляет что гофру (которая как уже неоднакратно замечали не имеет никакой мех. защиты) тыкают везде, на улице подключают в гофре, которая работает до -5С.
Лучше бы у Вас применили армированную гофру или металлорукав в ПВХ и кстати из практиков монтажа кто-то скажет надо ли его заземлять. Но это уже вопрос к уровню проектировщиков ну и к согласованию проекта.

Поддерживаю на 100 %, ну какая мех. защита из гофры? Металлорукав РЗЦХ и то её не обеспечивал! А отказывались от него по причине требований его заземления! А гофра изначально предназначалось только для замоноличивания в монлитный железобетон!
Liroy
Да помню как то делали сами монтаж канадского расходомера Focus® Probe, так он к нам пришел вообще без ввода, просто заглушка стоит и все. Приезжал представитель с канады, оказывается за бугром изготовители не делают вводов, заказчик сразу заказывает отдельный ввод у других изготовителей, такой какой ему нужен.

Согласен что несостыкуемое, но сейчас другие требования, при чем требования идут как я понимаю от инспекторов ростехнадзора. Работаю во второй крупной нефтяной компании, и такая же история с этими вводами... Думал что хоть что то, тут по другому, ан нет - то же самое.

Да и зря вы так говорите что приборы кип стоят в шкафу, как раз таки подавляющее большинство стоит не в шкафу. Шкафы ставят лишь только там где нужен дополнительный обогрев или дополнительная защита прибора от внешних воздействий.
Гость_100778_*


Согласен что несостыкуемое, но сейчас другие требования, при чем требования идут как я понимаю от инспекторов ростехнадзора. Работаю во второй крупной нефтяной компании, и такая же история с этими вводами... Думал что хоть что то, тут по другому, ан нет - то же самое.

Интересно на пункт каких правил сошлется инспектор Ростехнадзора, что кабель нужно проводить в гофре. Отпишись потом пожалуйста.
scasi
Думаю на этот пункт сошлется
2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.
Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;
в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.
Гость_100778_*
Да я не о соединениях труб, понятно что раз уж проложили в трубе то необходимо нормально сделать ввод в коробку или прибор (хотя бы в эстетических целях). Я про другое - какие правила регламентируют прокладку КАБЕЛЯ в трубе при открытом монтаже?
haramamburu
да.... воткнули эту гофру .. как всегда "про запас".. а теперь затык ...не нужна она вообще! если б была нужна (мех. защита) - то я вно не такая - либо труба , либо гофра.. + самой конструкцией должен быть предусмотрен такой ввод ...
Liroy
Цитата(scasi @ 21.11.2012, 7:48) *
Думаю на этот пункт сошлется
2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.
Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;
в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.

Вот спасибо большое! очень полезный пункт ПУЭ! icon_smile.gif
scasi
Цитата(Гость_100778_* @ 21.11.2012, 14:42) *
Да я не о соединениях труб, понятно что раз уж проложили в трубе то необходимо нормально сделать ввод в коробку или прибор (хотя бы в эстетических целях). Я про другое - какие правила регламентируют прокладку КАБЕЛЯ в трубе при открытом монтаже?

Как понять понять прокладка в трубе при открытом монтаже icon_cool.gif Прибил трубу, установил расспаечные коробки. Трубы можно жестко вогнать в коробку, а можно через гибкое соединение. В трубе кабель просто лежит. Что нибудь нового еще изобрели пока меня на форуме не было?
Гость_100778_*

Как понять понять прокладка в трубе при открытом монтаже Прибил трубу, установил расспаечные коробки. Трубы можно жестко вогнать в коробку, а можно через гибкое соединение. В трубе кабель просто лежит. Что нибудь нового еще изобрели пока меня на форуме не было?

Я уже здесь писал, зачем вообще нужно КАБЕЛЬ запихивать в гофру, ну понятно если протягивать в трубе ПРОВОД. Если для мех. защиты, то она таковой не является.
Rezo
Цитата(Гость_Гость_100778_*_*)
зачем вообще нужно КАБЕЛЬ запихивать в гофру, ну понятно если протягивать в трубе ПРОВОД. Если для мех. защиты, то она таковой не является.
Кабель в гофру затягивается не для механической защиты - но защиты!.... Не обращали внимания, что гофра бывает белого, серого, красного цветов?
Думаете это просто так?
haramamburu
Цитата(Rezo @ 23.11.2012, 16:54) *
Думаете это просто так?
В данном случае.. просто так.
Гость_100778_*
Не обращали внимания, что гофра бывает белого, серого, красного цветов.

Да хоть серобурозеленые в полоску. От этого функция ТРУБЫ (пластмассовой) не меняется, а она (труба) предназначена для возможности ЗАМЕНЫ проложенного кабеля или провода, но ни как не мех. защита.
Liroy
В общем перерыл снипы, пуэ ничего конкретного не нашел. Нашел лишь только ГОСТ Р 50571.15-97 который по моему мнению очень должен подойти, вы как считаете?
Цитата
522.8 Другие механические воздействия
522.8.1 Электропроводка должна быть выбрана и смонтирована таким образом, чтобы предотвращалось повреждение оболочки и изоляции кабелей или изолированных проводников, а также их присоединений в процессе монтажа и эксплуатации.
scasi
Цитата(Гость_100778_* @ 23.11.2012, 23:10) *
Не обращали внимания, что гофра бывает белого, серого, красного цветов.
а она (труба) предназначена для возможности ЗАМЕНЫ проложенного кабеля или провода, но ни как не мех. защита.

Я тоже сперва так думал. Но разок провел опыт, пытался молотком пробить трубу. Труба выдержала несколько ударов, а это неплохой показатель. Хотя от удара молотком свыше 50кг она вряд ли выдержит.
Гость
Труба выдержала несколько ударов, а это неплохой показатель. Хотя от удара молотком свыше 50кг она вряд ли выдержит.

А попробуй ударить в мороз при -20, так она вся осыпится.
ez81
Цитата(Гость @ 28.11.2012, 17:06) *
Труба выдержала несколько ударов, а это неплохой показатель. Хотя от удара молотком свыше 50кг она вряд ли выдержит.

А попробуй ударить в мороз при -20, так она вся осыпится.

200%
scasi
Цитата(ez81 @ 28.11.2012, 21:21) *
200%

Так это труба не позиционируется как труба для прокладке на улице!!!